请教:电缆线路的防雷保护怎样?
baozi210
baozi210 Lv.2
2006年04月27日 22:41:32
只看楼主

电缆线路的防雷保护怎样? 进线端接地? 还是? 急!!!!!

电缆线路的防雷保护怎样?
进线端接地?
还是?
急!!!!!
免费打赏
yhb2313
2006年04月27日 22:59:41
2楼
装避雷器。
回复
jms198393
2006年04月28日 12:00:11
3楼
你说的是电缆线路

进线柜里面安装避雷器!!
回复
baozi210
2006年04月28日 12:18:21
4楼
电缆是从发电站到配电站的一段,1.5KM
怎么装保护装置啊?
回复
sunand
2006年04月28日 12:53:51
5楼
当电缆线路超过50米时,电缆线路两端均应装设避雷器。
回复
ccc678
2006年04月28日 13:20:05
6楼
回复
tcchezhong
2006年04月28日 14:10:38
7楼
两侧的母线上,装避雷器。
发电站出线侧如果装了零序CT,则在发电站出线侧的凯装金属接地,且接地线穿过零序CT后接地。
配电站侧的凯装金属不接地,而是采用电缆保护器--类似避雷器的东西,如合肥巨森的LHB。
回复
baozi210
2006年04月29日 13:03:53
8楼
是“电缆线路两端均应装设避雷器”还是“电缆线路一端接地,一端装设避雷器”
回复
tcchezhong
2006年04月29日 14:05:22
9楼

相线两端均应装设避雷器。
凯装金属类一端接地,一端装设避雷器。
回复
yangtieqiang
2006年04月29日 15:08:29
10楼
两侧的母线上,装避雷器。
回复
baozi210
2006年05月05日 10:58:38
11楼
谢谢!!!!!!!!!!!
回复

相关推荐