质心和刚心有点远。。。。
mokatsch
mokatsch Lv.14
2011年05月09日 13:07:21
来自于PKPM
只看楼主

受建筑布局影响,不能 布置太多柱子。。。。。。但是由此造成的刚度问题却成了麻烦?怎样优化啊?还有就是这个是框架2级,轴压比到时很小了(远远小于0.8)。。。。虽然这样有点费钢材,但是稳定性却高了,这样好不好呢?是非要趋近与极限值还是?谢啦

受建筑布局影响,不能 布置太多柱子。。。。。。
但是由此造成的刚度问题却成了麻烦?
怎样优化啊?
刚心.jpg

还有就是这个是框架2级,轴压比到时很小了(远远小于0.8)。。。。虽然这样有点费钢材,但是稳定性却高了,
这样好不好呢?是非要趋近与极限值还是?
轴压比.jpg

谢啦

刚心.jpg


轴压比.jpg

liangbong
2011年05月09日 16:50:18
2楼
层数不多就算了,如果是高层肯定是不行的!
回复
yang851234
2011年05月09日 17:35:33
3楼
几层啊?
XY向都偏的很大啊!!你看下其他参数是什么样的
轴压比小就小吧,有延性,对抗震有利
回复
wzp736
2011年05月09日 21:03:18
4楼
你这样周期比都过了? 不是吧。。 建议你还是把扭转效应减少点。
回复
wqsdau
2011年05月10日 15:44:23
5楼
学习请高手指教
回复
a553540
2011年05月10日 18:56:19
6楼
调整周期比,不然扭转大了
回复
mokatsch
2011年05月10日 19:19:31
7楼
谢谢拉。。。。。。。
可是x向刚度远远大于Y向。。。。。这个怎么优化啊?
我试过增大Y向梁尺寸,减小X向的,但是效果不明显。
大家说说看。
这是私人房子,2层,
风荷载信息 ..........................................
修正后的基本风压 (kN/m2): WO = 0.30
地面粗糙程度: B 类
结构基本周期(秒): T1 = 0.26
体形变化分段数: MPART= 1
各层刚心、偏心率、相邻层侧移刚度比等计算信息
Floor No : 层号
Tower No : 塔号
Xstif,Ystif : 刚心的 X,Y 坐标值
Alf : 层刚性主轴的方向
Xmass,Ymass : 质心的 X,Y 坐标值
Gmass : 总质量
Eex,Eey : X,Y 方向的偏心率
Ratx,Raty : X,Y 方向本层塔侧移刚度与下一层相应塔侧移刚度的比值
Ratx1,Raty1 : X,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值
或上三层平均侧移刚度80%的比值中之较小者
RJX,RJY,RJZ: 结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度
===========================================================================
Floor No. 1 Tower No. 1
Xstif= 31.4753(m) Ystif= 27.9983(m) Alf = 45.0000(Degree)
Xmass= 30.4675(m) Ymass= 25.3840(m) Gmass(活荷折减)= 364.2847( 348.7617)(t)
Eex = 0.1759 Eey = 0.4563
Ratx = 1.0000 Raty = 1.0000
Ratx1= 1.7889 Raty1= 1.9598 薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX = 2.6377E+05(kN/m) RJY = 2.0462E+05(kN/m) RJZ = 0.0000E+00(kN/m)
---------------------------------------------------------------------------
Floor No. 2 Tower No. 1
Xstif= 30.8842(m) Ystif= 25.3233(m) Alf = 45.0000(Degree)
Xmass= 30.5636(m) Ymass= 25.5496(m) Gmass(活荷折减)= 347.2679( 342.7455)(t)
Eex = 0.0473 Eey = 0.0334
Ratx = 0.7986 Raty = 0.7289
Ratx1= 1.0000 Raty1= 1.0000 薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX = 2.1065E+05(kN/m) RJY = 1.4916E+05(kN/m) RJZ = 0.0000E+00(kN/m)
---------------------------------------------------------------------------

============================================================================
抗倾覆验算结果
============================================================================

抗倾覆弯矩Mr 倾覆弯矩Mov 比值Mr/Mov 零应力区(%)

X风荷载 49062.4 194.4 252.32 0.00
Y风荷载 37652.6 252.4 149.16 0.00
X 地 震 49062.4 3362.4 14.59 0.00
Y 地 震 37652.6 3410.6 11.04 0.00


============================================================================
结构整体稳定验算结果
============================================================================
层号 X向刚度 Y向刚度 层高 上部重量 X刚重比 Y刚重比
1 0.264E+06 0.205E+06 3.60 6915. 137.32 106.53
2 0.211E+06 0.149E+06 3.30 3427. 202.81 143.61

该结构刚重比Di*Hi/Gi大于10,能够通过高规(5.4.4)的整体稳定验算
该结构刚重比Di*Hi/Gi大于20,可以不考虑重力二阶效应

**********************************************************************
* 楼层抗剪承载力、及承载力比值 *
**********************************************************************

Ratio_Bu: 表示本层与上一层的承载力之比

----------------------------------------------------------------------
层号 塔号 X向承载力 Y向承载力 Ratio_Bu:X,Y
----------------------------------------------------------------------
2 1 0.2296E+04 0.1497E+04 1.00 1.00
1 1 0.2679E+04 0.2991E+04 1.17 2.00

各段最高层号: NSTi = 2
各段体形系数: USi = 1.30

地震信息 ............................................
振型组合方法(CQC耦联;SRSS非耦联) CQC
计算振型数: NMODE= 3
地震烈度: NAF = 7.50
场地类别: KD = 2
设计地震分组: 二组
特征周期 TG = 0.40
多遇地震影响系数最大值 Rmax1 = 0.12
罕遇地震影响系数最大值 Rmax2 = 0.72
框架的抗震等级: NF = 2
剪力墙的抗震等级: NW = 3
活荷质量折减系数: RMC = 0.50
周期折减系数: TC = 0.70
结构的阻尼比 (%): DAMP = 5.00
竖向地震力计算方法: 抗震规范5.3.1
是否考虑偶然偏心: 否
是否考虑双向地震扭转效应: 否
斜交抗侧力构件方向的附加地震数 = 0
回复
mokatsch
2011年05月10日 20:00:28
8楼
考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 0.4378 91.25 0.98 ( 0.00+0.98 ) 0.02
2 0.3797 3.76 0.90 ( 0.90+0.00 ) 0.10
3 0.3454 156.57 0.12 ( 0.10+0.02 ) 0.88
回复
ybh1
2011年05月11日 12:10:11
9楼
无币啊,太遗憾了
回复
chenli19891
2012年06月18日 12:11:04
10楼
高手回答,俺来学习
回复
double1323
2012年09月06日 14:17:20
11楼
学习一下,膜拜
回复