奇怪的问题,无功功率比实际大一倍
pc990504@co163
2006年04月27日 17:43:54
来自于电站工程
只看楼主

今天起机,#1机无功明显不对。经核算大概大了一倍左右。而且励磁和测控是都是这么显示。但是电度表上显示无功是对的。而且奇怪的是,同时发生的还有两个励磁控制通道和测控(不在一面屏上布置)的液晶屏同时显示缺划。我估计是电流电压哪个地方不对,但是查了半天都没什么问题。有功、电流、电压都没问题。

2006年04月28日 04:15:40
2楼
CT、变送器回路有过工作吗?查变比、量程是否一致
回复
colourcat_3392
2006年05月05日 19:59:57
3楼
我觉得变送器出了问题,CT接线有问题吗?互感器两端接线比是不是相同?