本人就工作中关于错层问题的解决方案总结如下: 错层结构的平面不规则而导致竖向不规则,在整体分析时,应采取有效的技术措施。由于楼板的局部连续,为更真实考虑错层结构的楼板面内变形对抗侧力构件的影响,在整体计算时,建议采用局部弹性楼板模型,用弹性膜单元模拟弹性楼板。弹性膜可真实反映楼板的平面内刚度,同时又忽略了楼板的平面外刚度。在进行抗震分析时,应采用“总刚计算方法”。“总刚计算方法”直接采用结构的总刚和与之对应的质量矩阵进行地震反应分析,它可准确分析出每层每根构件的空间反应,通过计算分析计算结果,可发现结构的刚度突变部位,连接薄弱的构件,进而采取相应的加强措施。
错层结构的平面不规则而导致竖向不规则,在整体分析时,应采取有效的技术措施。错层结构对扭转效应较为敏感,破坏比较严重,因此,为充分考虑地震作用的扭转影响,本人建议,错层结构按双向地震作用考虑扭转影响。
由于SATWE计算程序本身的局部缺陷,在模型输入时,是以楼板为界划分结构层的,因此,验算墙身稳定时,程序只以输入的结构层高进行计算,无法按真实的层高进行稳定性验算。本人建议,错层部分的墙后可适当加大。
由于错层出的剪力墙受力复杂,现行规范要求错层处的剪力墙提高一个抗震等级,以免该类构件先于其他构件破坏