一类高层立管的流量如何确定?
t87367929
t87367929 Lv.3
2006年04月27日 15:24:53
只看楼主

如果那种只有一个楼梯,就做两个消火栓,那一类高层用水量为40L/S时,每根立管按多少用水量?是15L/S呢还是20L/呢?我偏向于15L/S(高规表格7.2.2中规定的每根立管应有的消防用水量)。

如果那种只有一个楼梯,就做两个消火栓,那一类高层用水量为40L/S时,每根立管按多少用水量?是15L/S呢还是20L/呢?我偏向于15L/S(高规表格7.2.2中规定的每根立管应有的消防用水量)。
免费打赏
t87367929
2006年04月28日 10:18:47
2楼
没有一个高手来回答吗?这个关系到,每根立管要用DN100的还是用DN125的问题!请多交流
回复
zgboy
2006年04月28日 10:37:46
3楼
这个还需要高手回答么。一个消火栓的水量应该是5l/s,那两个的话就是10l/s所以,不关怎么做DN100都是可以的啊。
回复

相关推荐

APP内打开