我现在做会所的空调,现在风机盘管+新风系统中新风一般怎么处理,之前都是用新风处理机组单独处理,现在看到很多设计都用一个空气换热器(全热交换器),这样一来风盘选型时就要考虑新风负荷(全热交换器随使用时间效率下降),这样的话风盘选型就偏大,噪声不好控制,请教大家,像五星酒店这样要求高的一般都是用哪种方式的多?新风机组一般是不是每层设置一个,这样省的设置风井?
我现在做会所的空调,现在风机盘管+新风系统中新风一般怎么处理,之前都是用新风处理机组单独处理,现在看到很多设计都用一个空气换热器(全热交换器),这样一来风盘选型时就要考虑新风负荷(全热交换器随使用时间效率下降),这样的话风盘选型就偏大,噪声不好控制,请教大家,像五星酒店这样要求高的一般都是用哪种方式的多?新风机组一般是不是每层设置一个,这样省的设置风井?
22楼
1.设备层设加压新风机,通过风管送风给新风机;
2.每层设新风机(带表冷器)给公共区域送风,客房风盘回风口送风;
回复
23楼
既然还是设计,新风处理可以采用这样的方式,而在实际中,真的没必要较劲的!
这样的全热交换设备,后期运行中,噪音、衰减、维护等等,恐怕没几次,物业公司、酒店管理公司,就为了节约运行成本,基本上是新风直供,个别的,连新风都不供!
我们设计的单位时间换气次数,都成了纸上谈兵!
所以,建议还是遵从开发商意图,设与不设,听他们。至于型号的选择,满足基本要求,就成。
几年下来,对空气质量的要求,其实,真的就是一种噱头,真的没有实际意义!倒是建议大家,真的从节能角度,考虑整个空调系统的选择!
回复
24楼
我认为新风机组就是组合式空调器一种,学习学习,共同讨论。
回复
25楼
同时也学习了 谢谢
回复
26楼
学习啦,谢谢哟
回复
27楼
五星酒店一定要把品质和服务放在第一位,空调系统以运行安全可靠为原则。
1.客房层一定不能设空调机房
2.新风系统采用垂直送排风方式,客房的新风排风管道不能走走廊,每个客房竖井内都设送排风立管,每根立管负责的楼层,不应超过10层。
3.新风机可以采用热回收机组,但应采用显热交换器,全热交换器新风、排风有交叉污染的隐患。新风机组设置在设备转换层或者屋面。
回复
28楼
我们做得很普通,只设防寒阀,接消声降压箱就完了
回复
29楼
新风竖井最多带五层有什么依据?
回复
30楼
您好~我正被这样的竖向垂直送排风系统困扰,如果没有专门的设备层,那么客房的新风机组放置在屋顶,由于项目在鄂尔多斯,属严寒地区,需要做新风机房,施工图不太会画~可以给我传一份新风机房的图纸吗?另,由于冬季室外温度很低,客房卫生间排风机,也最好放在机房里,避免室内排出的湿空气,在排风机内遇冷结冰。这样考虑,对么?
谢谢~
回复
31楼
回复30楼,高规8.5.2,建规10.3.1
回复