风机盘管+新风系统设计疑点,期待解答
ybj06031314
2011年05月08日 14:58:07
来自于中央空调
只看楼主

我现在做会所的空调,现在风机盘管+新风系统中新风一般怎么处理,之前都是用新风处理机组单独处理,现在看到很多设计都用一个空气换热器(全热交换器),这样一来风盘选型时就要考虑新风负荷(全热交换器随使用时间效率下降),这样的话风盘选型就偏大,噪声不好控制,请教大家,像五星酒店这样要求高的一般都是用哪种方式的多?新风机组一般是不是每层设置一个,这样省的设置风井?

我现在做会所的空调,现在风机盘管+新风系统中新风一般怎么处理,之前都是用新风处理机组单独处理,现在看到很多设计都用一个空气换热器(全热交换器),这样一来风盘选型时就要考虑新风负荷(全热交换器随使用时间效率下降),这样的话风盘选型就偏大,噪声不好控制,请教大家,像五星酒店这样要求高的一般都是用哪种方式的多?新风机组一般是不是每层设置一个,这样省的设置风井?
免费打赏
haosemi
2011年05月08日 15:08:44
2楼
酒店的客房层一般每层都要设置新风机组,新风机组带热回收,处理到室内设计状态点,FCU不承担新风负载
回复
ybj06031314
2011年05月09日 14:24:03
3楼
多谢你的回答

[ 本帖最后由 ybj06031314 于 2011-5-9 14:25 编辑 ]
回复
huyuegang1
2011年05月09日 22:46:11
4楼
1.采用热回收装置送新风是节能热回收手段之一,省去了新风处理机组,但必须加大风机盘管处理能力,承担较大部分新风负荷。
2.风机盘管噪音影响不大,可选用质量好的产品,或多太小盘管组合等等。也可采用送回风口消声处理。
3.五星酒店要单设新风机组,热回收预冷或预热,层层设置主要便于层控,因为风系统与水系统多为同层水平布置,便于层控。与风井多少无关。
4.若甲方要求集中设置,新风竖井最多也只能带五层。
回复
cnbbzz
2011年05月10日 07:55:27
5楼
1、五星级酒店采用热回收的新风机组(当然带制冷、制热)并不多见,更多的还是传统的机组。
2、一些有品牌的高层酒店(现在酒店品牌最重要,管他几星级),做新风、排风垂直系统的为多。多为了走道吊顶做高点。
回复
snail_yin
2011年05月10日 08:17:52
6楼
现在接触的国际品牌的酒店管理公司也逐渐开始改变观念。逐渐开始接受热回收机组以及太阳能热水等节能设备了。
回复
guixiali
2011年05月10日 17:17:03
7楼
来学习的。新风机组带热回收的真不多见。但是山东省的节能标准要求总新风量超40000的风机盘管加新风系统需要做热回收。这个实现起来真的很麻烦,感觉也不节能。全热回收的机组不知道用的效果怎样,倒是房间内布满了管道。
回复
bluesky1686
2011年05月10日 21:49:51
8楼
带热回收的新风机组不多,通常是单加个热回收
回复
shulifei
2011年05月10日 22:02:29
9楼
现在已逐渐多采用带热回收的新风机组,传统的机组形式也还很多。
回复
styab0371
2011年05月11日 10:17:20
10楼
回复
秋韵之临
2011年05月11日 10:37:52
11楼
热回收机组也可以选用自带制冷的,这样新风负荷就不需要由风机盘管承担了,但是这个前期费用应该要多些
回复

相关推荐