急需解决水箱间的水温及流量控制
pandawuzh
pandawuzh Lv.3
2011年05月08日 12:02:04
只看楼主

该系统白天没人用水,当水温没达到设定的最高出水水温时,自力式温度调节阀还没关死,水箱一的水还是不断地流到水箱二,造成水箱二老是有水溢流。请问有什么办法可以解决这个问题?(水箱二要实现温度控制,又不会溢流)请各位大侠帮忙解决这个问题!不胜感激!

6@LP]3}E1DHS`SCSO[I3KPT.jpg
2011年05月08日 18:18:29
2楼
用BA控制。。。
回复
pandawuzh
2011年05月09日 20:35:49
3楼
请楼上详细说明,好吗
回复
东老大
2011年05月10日 02:23:54
4楼
LZ 的图纸好像不清楚?放大也不管用。沙发的回复用BA似乎成本有点大,建议LZ把图纸搞清楚点再说。在者,不明白为什么不取消箱一,把蒸气直接加向箱二呢?高程?还是其他?