DL/T404中接地回路热稳电流达到额定值的87%
sl09023
sl09023 Lv.2
2006年04月27日 13:41:46
只看楼主

DL/T404中规定10kV开关柜的接地回路在做热稳定试验时,其试验电流值应等于柜体(主回路)额定热稳定电流的87%,比如:型号为KYN27-12(Z)/1250-31.5kA的中置柜,其热稳定电流值为31.5kA,则其接地回路的热稳定电流值为31.5kA*87%=27.405kA,显然,这样将要使用较大截面的接地铜排。而实际上,现有成套厂都没有严格按87%来做(都不同程度的降低标准),而电力局老是这样要求,(最近因为申请鉴定,在资料审查时,又提出这个问题)。

DL/T404中规定10kV开关柜的接地回路在做热稳定试验时,其试验电流值应等于柜体(主回路)额定热稳定电流的87%,比如:型号为KYN27-12(Z)/1250-31.5kA的中置柜,其热稳定电流值为31.5kA,则其接地回路的热稳定电流值为31.5kA*87%=27.405kA,
显然,这样将要使用较大截面的接地铜排。
而实际上,现有成套厂都没有严格按87%来做(都不同程度的降低标准),而电力局老是这样要求,(最近因为申请鉴定,在资料审查时,又提出这个问题)。
这个问题要怎样来解释),请教啊!!!
hkshaochanggen
2006年04月27日 15:19:33
2楼
应该是你的柜子能通过按87%来做动热稳定试验能通过就可以啦
回复
jk_00
2006年04月27日 15:25:35
3楼


都是这么做的,没错.
回复
jk_00
2006年04月27日 15:27:07
4楼
另外我想起一点:这个87%或者86。7%是如何得出的,专家给个答案。
回复
hkshaochanggen
2006年04月27日 15:35:53
5楼
这个87%或者86。7%是如何得出的:
按中性点不接地系统在最大运行方式下两相异地短路的短路电流
回复
sl09023
2006年04月27日 16:26:27
6楼



怎么做没错啊?
回复
sl09023
2006年04月27日 16:28:34
7楼


请教“黑客”,你上面的答复看不懂啊?!
回复
hkshaochanggen
2006年04月27日 18:31:29
8楼


GB3906-91规定,开关柜的接地回路的应进行动热稳定型式试验,而不必要进行载流体的温升试验,这是因为,开关柜的接地回路在正常工作时,其回路中是没有电流的,只有在开关柜出现接地短路故障时,才会有短路电流通过接地回路,故对接地回路只要求满足动热稳定要求就可以满足开关柜的运行要求。
关于接地回路的截面大小可按标准GB3906-1991的附录F进行校核。
DL/T404对接地回路的要求和规定如下:
7.4 接地
7.4.1 为保证维修工作人员和设备的安全,需接近或供接近的回路中所有部件都应事先接地,这不包括从高压开关柜分开后能触及的可移开或可抽出的部件。
7.4.2 沿所有高压开关柜的整个长度延伸方向应设有专用的接地导体。如果是铜质的,在接地故障时其电流密度规定不应超过200A/mm2,但最小截面不得小于30mm2。该接地导体应设有与接地网相连的固定连接端子,并应有明显的接地标志。如果接地导体不是铜质的,也

采用说明:
13] 结合我国具体情况进行了补充。
14] IEC298中无此内容,采用了IEC420并结合我国具体情况作了补充。
15] IEC298中无规定,结合我国具体情况进行了补充。
16] IEC298中无规定,结合我国具体情况进行了补充。
17] 系结合我国具体情况进行了补充。
应满足相同峰值耐受电流及短时耐受电流的要求。
7.4.3 接地回路所能承受的峰值耐受电流和短时耐受电流应与主回路相适应;专用接地导体应承受可能出现的最大短时耐受电流;接地汇流排以及与之连接的导体截面,应能通过铭牌额定短路开断电流的87%、按本技术条件附录B的方法核算18]后进行选择
这里的本技术条件附录B的方法同标准GB3906-1991的附录F。
所以,其接地回路能通过按柜子动热稳定电流的87%来做动热稳定试验能通过就可以啦。
其截面积的大小按标准进行计算,有288平方毫米就可以啦。这个截面是比较大。
但是如果没有这么大的截面,也能通过接地回路的动热稳定,并且能满足“是铜质的,在接地故障时其电流密度规定不应超过200A/mm2,但最小截面不得小于30mm2。”也是符合要求的。例如选用的接地排为40X4,通过故障电流为27.405KA,则电流密度为171.3A,符合以上要求,如这是能通过动热稳定试验,这应该认为是合格的。
回复
zhang626
2007年03月14日 23:16:03
9楼
以下是引用hkshaochanggen在2006-04-27 15:35:53.0发表的内容:
这个87%或者86。7%是如何得出的:
按中性点不接地系统在最大运行方式下两相异地短路的短路电流





上网三年,见过的最好网站“视频教程网”
回复
551532500
2008年09月28日 14:36:32
10楼
谁能提供DL/T404谢谢!
回复

相关推荐

APP内打开