【请教】开利风冷冷水机组吸气缸盖及曲轴箱结露严重
lcming0212
lcming0212 Lv.5
2011年05月08日 07:22:59
来自于制冷技术
只看楼主

小弟现在保养的开利30GQ120风冷热泵冷水机组(干式蒸发器),有一台压缩机出现吸气缸盖及曲轴箱结露,而且高压低,低压高,排气温度低,其它两台压缩机都不会吸气缸盖及曲轴箱结露,该机组三个系统具体参数:高压(MPA):1.75 1.95 1.67 低压(MPA):0.58 0.54 0.63 排气温度:72 81 56 吸气温度:20 19 15 电流(A):43 61 62 液管温度37 39 34 蒸发器进/出水温度21-14 油温:44 43 24 环温:30 特别说明:该机组的1系统由于上载电磁阀被之前的同事给拆了,所以压缩机电流较小,冷疑风机均正常,请帮忙分析是什么原因造成的。谢谢!

小弟现在保养的开利30GQ120风冷热泵冷水机组(干式蒸发器),有一台压缩机出现吸气缸盖及曲轴箱结露,而且高压低,低压高,排气温度低,其它两台压缩机都不会吸气缸盖及曲轴箱结露,该机组三个系统具体参数:高压(MPA):1.75 1.95 1.67 低压(MPA):0.58 0.54 0.63 排气温度:72 81 56 吸气温度:20 19 15 电流(A):43 61 62 液管温度37 39 34 蒸发器进/出水温度21-14 油温:44 43 24 环温:30 特别说明:该机组的1系统由于上载电磁阀被之前的同事给拆了,所以压缩机电流较小,冷疑风机均正常,请帮忙分析是什么原因造成的。谢谢!
fengxiang1025
2011年05月08日 07:54:50
2楼
看样子是回液了,调整一下膨胀阀的供液量,要顺时针调整。调整时注意压力及吸气温度的变化,待排气温度稳定在70-80度时故障既可排除。
回复
lcming0212
2011年05月08日 18:46:29
3楼
还有别的可能吗,
回复
weihong239
2011年05月09日 20:42:13
4楼
这个很简单,把膨胀阀关小问题就解决了,
回复
风尘侠
2011年05月09日 21:10:24
5楼
赞成楼上的分析,就是回液过量了,调整膨胀阀,顺道在看一下是否有单向阀关闭不严的情况
回复
pcbruselee
2011年05月09日 22:57:45
6楼
调整膨胀阀至吸气管刚好结露就可以了。
回复
wd198508
2011年05月10日 11:15:43
7楼
学习了
回复
zxxppp88
2011年05月10日 22:46:16
8楼
这个问题好像蛮特别的啊
回复
shisongpo
2011年05月11日 19:37:57
9楼
二号楼主说的对;调节膨胀阀就可以了;
回复
lcming0212
2011年05月11日 22:29:37
10楼
膨胀阀调整过了,没有效果,估计是制热用单向阀关闭不严问题,关小供液截止阀后机组正常,由于今天上海天气比较凉快(下毛毛雨),到时候天气热的时候再过去看看什么情况
回复
lcming0212
2011年05月11日 22:34:23
11楼
六台机组其中四个台机组的三系统都出现这个问题,是巧合还是有一定的关系?很疑问
回复

相关推荐

APP内打开