一铜线一铝线并用可以吗
bdx339
bdx339 Lv.3
2011年05月07日 18:31:39
只看楼主

今天我看到车间一配电盘内,原来是185铝线,铝线两头与断路器相连用的都是铜铝过渡接线鼻子,但后来由于载流量小导致发热,又并了一根150铜线,这样可以吗?我是这样理解的:两线并联,电压相等,只不过铜线电阻小,流过电流相对大一些,应该没问题,可总感觉有点问题,可不知道哪不对看了很多帖子,发现都说由于两线电阻不一致,有可能导致小导线过流,我算了一下,铜线电阻率0.0185 铝线0.0294,所以1米时150铜线电阻为0.0185/150,185铝线为0.0294/185,而且全长不超过60米,电阻比大约为0.77,按电流分配,也为超出铝线载流范围,是不是可以理解为可以并联

今天我看到车间一配电盘内,原来是185铝线,铝线两头与断路器相连用的都是铜铝过渡接线鼻子,但后来由于载流量小导致发热,又并了一根150铜线,这样可以吗?
我是这样理解的:两线并联,电压相等,只不过铜线电阻小,流过电流相对大一些,应该没问题,可总感觉有点问题,可不知道哪不对

看了很多帖子,发现都说由于两线电阻不一致,有可能导致小导线过流,我算了一下,铜线电阻率0.0185 铝线0.0294,所以1米时150铜线电阻为0.0185/150,185铝线为0.0294/185,而且全长不超过60米,电阻比大约为0.77,按电流分配,也为超出铝线载流范围,是不是可以理解为可以并联

虽然有很多帖子讨论,无非是说电阻不一致,还有保护难度增加,国标不允许,但都没有给出详细计算的和一个能征服大家的结论,希望抛砖引玉,大家多多讨论

[ 本帖最后由 bdx339 于 2011-5-7 21:04 编辑 ]
免费打赏
joad1
2011年05月14日 15:50:47
12楼
很不规范,你就经常维护把
回复
huajx001
2011年05月14日 18:38:13
13楼
既然是工厂内部使用的。这样并用是完全可以的。
无论是铜还是铝,作为导线,其目的都是输送电能的载体。
只要连结可靠,是完全可以的,一个载体的载流量大小由材质决定。当现在的材料达不到使用要求时,用另一种并联使用是可行的。
说不可以的人拿不出任何理由的。
在工厂,只要能安全用电,降底成本是首选。如果换线,原185的铝线启不是浪费了。
回复
阿妈拉电技
2011年05月14日 18:51:05
14楼
理论上不允许,实际工作经验中有时候也在铜铝并用的。
回复
zoujie1987
2011年05月14日 19:11:43
15楼
这样在实际中可能 能用 但是肯定不符合规范 建议楼主还是不要用
回复
yaoguizhong213
2011年05月14日 21:03:41
16楼
不合规范。所以不建议用。

但是考虑实际情况,可以在不具备其他条件的情况下用,如为了节省投资。
回复
pjltbea
2011年05月16日 00:37:32
17楼
肯定不规范,个人认为使用没问题
回复
一指慢
2011年05月16日 05:53:55
18楼

确实如此!规范是规范。
能使用是目的。
现实中不规范的多了。
回复
dianqichu
2011年05月16日 08:56:28
19楼
个人感觉还是不能并用。截面积相差不大,但电阻率相差较大,结果就是两个不等值电阻的并联,负载电流的分配不均。轻负荷情况下没有问题,若要达到额定电流,会使电缆过载。如同两台变压器并联运行一样。
回复