急!!!金属车间屋顶避雷带如何做????
ahei1983
ahei1983 Lv.8
2011年05月07日 15:52:53
来自于防雷减灾
只看楼主

大于0.5毫米的用金属屋面,可是小于0.5毫米的也不少。那壁垒带做法怎么做?图集上好像没有做法。只在01J925-1压型钢板、夹芯板屋面及墙体建筑构造 上见了做法,可是也不是很详细,看不明白。坐在屋脊上?那如何处理防水?

大于0.5毫米的用金属屋面,可是小于0.5毫米的也不少。那壁垒带做法怎么做?图集上好像没有做法。只在01J925-1压型钢板、夹芯板屋面及墙体建筑构造 上见了做法,可是也不是很详细,看不明白。坐在屋脊上?那如何处理防水?
免费打赏
jychen1
2011年05月07日 21:35:34
2楼
只能参考01J925-1压型钢板、夹芯板屋面及墙体建筑构造上的避雷带的做法了,除此之外,没有别的了。
建议楼主还是好好看看吧。
回复
whatr
2011年05月09日 13:24:28
3楼
所以还是把屋面板搞厚点好啊。。。本人没碰到过0.5mm以下的
回复
混在电气
2011年05月09日 14:01:29
4楼
看看06SD702-5《电气设备在压型钢板、夹芯板上安装》。
回复
chlgz
2011年05月09日 16:26:33
5楼
好好学习中!
回复
ljj6364
2011年05月09日 23:37:53
6楼
反正可以做的,只是你不知道而已。
回复
nokia0102
2011年05月10日 00:13:17
7楼
如果厚度小于0。5的话,提早出防雷条件要求钢结构公司配合预留安装卡子
回复
sij_326
2011年05月10日 09:02:09
8楼
貌似规范没有提及清楚
回复
zy852316
2011年05月10日 09:06:26
9楼
可以做,不过你选择屋顶也不能全部是金属,得原装公司协调好,预留安装位,或者直接用彩钢加塑钢构造
回复
weitherd
2011年05月10日 11:32:00
10楼
金属屋顶的话直接引下就好了不需要在屋顶做避雷带、
回复
xgshj_wpy
2011年05月10日 17:22:32
11楼
学习学习
回复

相关推荐

APP内打开