我在管理工程中,遇到这样的施工队伍,他是老板的朋友,以前是安装空调的老板。一次,公司在装修中,由于大厦采用的是中央空调,老板就叫他来施工,当时老板叫他搞定。他就叫了以前的手下,不管三七二十一,就直接用PVC管来做冷冻供回水管,就直接接在风机盘管上面,当时,我有一天就到现场看了一下,做的很荒唐,他还振振有词,没有一点问题,哈哈,这样的事情我感觉好笑
见过ppr管做简式喷淋的飘过,消防队来试压,压力是够的,世界之大,无奇不有
回复
3楼
世界之大,无奇不有
回复
4楼
如果是PPR管走冷冻水应该没有太大问题,楼主确定是PVC管吗?PVC管搞暖通的都不会选择走冷冻水的,排冷凝水倒也可以
回复
5楼
冷冻水管的主管管径一般都在300以上了,有这么大的PVC管也不好买吧
回复
6楼
那管子温度一高就完蛋 命不长
供暖时用不了多久
回复
7楼
供回水管使用PVC官,确实第一次见,老板为了利润和活确实也太大胆了,蒙业主不懂呢!
回复
8楼
等着爆管吧
回复
9楼
高手中的高手,暂时技术还达不到使用要求啊。
回复
10楼
冷凝水可以用PVC,但是供回水没见过用的。
见识啦!只是不知道这样做的使用寿命是多长?期待答复!
回复
11楼
实践是检验真理的唯一标准 。。。
回复