屋面砼浇捣完成后大面积的渗水
wttmdy2
wttmdy2 Lv.5
2011年05月07日 15:16:29
只看楼主

设计要求是用C30,没具体要求说用防水混凝土,砼浇捣完成后基本上都出现渗水了,有些地方还是不停的往下滴水的而且梁的侧面也会渗水,梁与板交接的地方没水,就是梁侧面渗水,不知道为什么。外观看上去不象是漏振。大家给帮忙分析下原因[ 本帖最后由 wttmdy2 于 2011-5-7 22:13 编辑 ]

设计要求是用C30,没具体要求说用防水混凝土,砼浇捣完成后基本上都出现渗水了,有些地方还是不停的往下滴水的
而且梁的侧面也会渗水,梁与板交接的地方没水,就是梁侧面渗水,不知道为什么。
外观看上去不象是漏振。
大家给帮忙分析下原因

[ 本帖最后由 wttmdy2 于 2011-5-7 22:13 编辑 ]

DSCN1901.JPG


DSCN1902.JPG


DSCN1903.JPG


DSCN1904.JPG


DSCN1905.JPG


DSCN1906.JPG


DSCN1907.JPG


DSCN1908.JPG

免费打赏
wttmdy2
2011年05月07日 15:25:53
2楼
现在网络有点卡,后面的图片我会慢慢补上来
回复
flytime05
2011年05月07日 15:35:04
3楼
屋面一般不会特别要求抗渗等级的啊
一是混凝土质量是否达到要求,二是板厚多少是否合理,三是屋面上是否有长期的大范围深度积水?
回复
ouyfw71
2011年05月07日 19:53:16
4楼
施工质量问题,估计是没振捣密实。屋面一般不需要抗渗等级的
回复
wttmdy2
2011年05月07日 22:14:43
5楼
后面的图片已经补上了
回复
risan
2011年05月09日 12:17:31
6楼
屋面砼一般要加膨胀剂,否则很容易漏水
回复
gthua
2011年05月09日 12:46:11
7楼
一般屋面不用抗渗混凝土的,在实际施工时,很多施工单位也要求加抗渗混凝土,我们都会拒绝,绝大大部分不会漏水。而有的加了膨胀剂、抗渗混凝土的也一样会漏水的,对于有经验的施工队对加上这些外加剂不是很感冒的,而且设计有这些外加剂的要求,他们也不会加(他们指有经验的施工单位),因为他们很清楚施工质量的好坏才是决定混凝土的决定因素,外加剂只是锦上添花,起不到根本作用。
回复
hehaitaojianyi
2011年05月09日 12:50:26
8楼
我也很想知道答案
回复
ppcy123
2011年05月09日 13:09:00
9楼
屋面砼一般都没有规定要用抗渗砼,首先屋面一般都有另外做防水保温层,其次用抗渗砼没必要,抗渗砼一般也就加点膨胀剂,拌制的要求又高,现场很难完成,尤其是膨胀剂发挥作用的环境要求湿度较大,现场很难操作。屋面漏水应该从材料,施工工艺进行控制,上面的可能是材料和后期养护等方面的原因
回复
cl_66268552
2011年05月09日 13:19:50
10楼
这种现象存在的也不少,后期做好防水是关键
回复
资深监理
2011年05月09日 13:20:57
11楼
看上去还是有些裂缝,主筋保护层厚度不够,如果是预拌混凝土除了要振捣好以外,还要二次抹压,并要及时养护,最好是塑料薄膜养护,要有合理的技术间歇,不能过早上荷载。也不能过早拆模。
回复