《2011兰定筠题解》之我的见解,欢迎兰博士及大家指导(7.9更新)!
reishyou
reishyou Lv.4
2011年05月07日 14:02:09
只看楼主

高层部分:1、p971,12~13行没有什么用;2、P972,围护结构外表面按荷载规范7.5.1取1.0而不是1.51;3、p976,遮阳板体形系数取-2.0,而不是-3.0;4、p997,Asxb、Asyb笔误;5、p1000,概念疑惑,抗震措施:构造措施(构造方面)和计算措施(用于内力调整);6、p1004,M抗中应该与抗震组合的M01/2比较 M非中与与抗震组合的M02/2比较;

高层部分:
1、p971,12~13行没有什么用;
2、P972,围护结构外表面按荷载规范7.5.1取1.0而不是1.51;
3、p976,遮阳板体形系数取-2.0,而不是-3.0;
4、p997,Asxb、Asyb笔误;
5、p1000,概念疑惑,抗震措施:构造措施(构造方面)和计算措施(用于内力调整);
6、p1004,M抗中应该与抗震组合的M01/2比较
M非中与与抗震组合的M02/2比较;
7、P1005,同样的问题;
8、p1009,应考虑等效抗侧刚度增加对位移的影响;
9、p1011,6.3.13是否应该考虑MA=1.0*(-25)+0.7*0*(-14)+1.0*1.4*(45)=38的影响;
10、p1014,6.3.18中150m的框架结构不存在;
11、p1016,6.3.22题缺条件;
12、P1020,6.4.3题as=25+28+28/2=67;
13、p1022,6.45题C25ft=1.27,最大配筋率用h0而不是h;
14、p1032,6.4.17题相应增大系数1.0是否是提示竖向地震没有1.5;
15、p1034,抗规6.2.3无注;
16、p1038,6.4.25题(2)刚性地坪上下各500及嵌固以上1800(有300与地坪下500重合),合计可取2000;
17、p1039,6.4.26题入=Hn/2h0=1.96<2,全柱加密(本题并非填充墙使Hn/h<4);
18、p1045,6.4.34题角柱全高加密;
19、P1050,6.4.40bj应取两者较小,应为满足不小1/2柱宽;
20、p1064,题6.5.13配置2根12@200;
21、p1069,6.5.18题箍筋体积缺少一根220mm;
22、p1069,6.5.19题1200墙段应是短肢剪力(本题不是有较多的短肢剪力的结构不能按全截面1.2%配筋不设约束边缘的要求);
本题是否隐说明含个别短肢剪力的剪力墙结构还是应该按一般剪力墙设计及采取构造措施?
23、p1071,6.5.21题As,min=0.006Ac
24、p1077,跨高比大于等于5的梁按梁设计,为什么箍筋构造时不按高规6.3.5条采取措施,却按7.2.26采用;
跨高比小于5的梁按连梁设计,还需要满足高规中6章中梁的构造措施吗;
25、p1097,6.7.7题剪力墙的其他部位《高规》10.2.5未提及提高以及;
26、p1099,6.7.10题由10.2.12条可知A节点下柱的柱顶直接按此条,不需用到6.2.1条;
B节点下柱的柱顶,此处应为角柱应1.15,BC柱只用两相邻梁与之连接属于角柱范畴;
27、1102,6.7.15题0.97在解题时用的1.38;


[ 本帖最后由 reishyou 于 2011-7-9 10:29 编辑 ]
免费打赏
xdq999
2011年05月07日 16:37:46
2楼
有完整的《2011兰定筠题解》下载吗
回复
吖俊
2011年05月07日 19:05:12
3楼
同楼上求下载的电子版
回复
dingjun2010
2011年05月07日 20:37:18
4楼
感谢大家的关注。
对于上述:5、p1000,概念疑惑,抗震措施:构造措施(构造方面)和计算措施(用于内力调整);
请大家注意:抗震措施(仅内力调整,变形调整)所对应的抗震等级,与抗震构造措施所对应的抗震等级,两者不一定是同一值。这是因为:抗震构造措施还要受建筑场地的影响,如I级场地等等。2010年一级考了类似题目。大家一定要注意了。
其他问题,我下线后马上进行复核,下周一公布在我的网页上和土木在线上。
再次谢谢楼主!
兰老师

[ 本帖最后由 dingjun2010 于 2011-5-7 20:45 编辑 ]
回复
京梦雨萍
2011年05月08日 10:54:07
5楼
抗震措施(仅内力调整,变形调整)所对应的抗震等级,与抗震构造措施所对应的抗震等级,两者不一定是同一值。
回复
reishyou
2011年05月08日 14:02:16
6楼
本帖已经更新内容,请兰博士能给予指导!谢谢。。。
回复
dingjun2010
2011年05月08日 15:20:43
7楼
感谢楼主的不足与错误指出:
1、p971,12~13行没有什么用;
回复:内查求值,有用。
2、P972,围护结构外表面按荷载规范7.5.1取1.0而不是1.51;
回复:题目条件增加:玻璃幕墙围护结构;
3、p976,遮阳板体形系数取-2.0,而不是-3.0;
回复:我认为,应考虑正、副风压;
4、p997,Asxb、Asyb笔误;
回复:为校核失误,因为我的原稿均为手写稿。
5、p1000,概念疑惑,抗震措施:构造措施(构造方面)和计算措施(用于内力调整);
回复:见上面的第一次答复。
6、p1004,M抗中应该与抗震组合的M01/2比较
M非中与与抗震组合的M02/2比较;
回复:一般地,简支梁,非抗震的弯矩大于抗震的弯矩,所以未比较后再取较大的;
7、P1005,同样的问题;
回复:同上;
8、p1009,应考虑等效抗侧刚度增加对位移的影响;
回复:还未发现不足;
9、p1011,6.3.13是否应该考虑MA=1.0*(-25)+0.7*0*(-14)+1.0*1.4*(45)=38的影响;
回复:指正正确,应将原书中最后的MA计算用上述计算式代替;
10、p1014,6.3.18中150m的框架结构不存在;
回复:本题目为历年考试真题,所以未调整原题,即原汁原味
11、p1016,6.3.22题缺条件;
回复:题目条件增加:设计地震分组为第一组;
12、P1020,6.4.3题as=25+28+28/2=67;
回复:考虑钢筋直径25,则as=25+25+25/2=62.5
13、p1022,6.45题C25ft=1.27,最大配筋率用h0而不是h;
回复:指正正确,应取ft=1.27,复核配筋率一般用h;
14、p1032,6.4.17题相应增大系数1.0是否是提示竖向地震没有1.5;
回复:改为题目条件,即:水平地震作用和竖向地震作用已经内力调整;
15、p1034,抗规6.2.3无注;
回复:指正正确,删除该行;
16、p1038,6.4.25题(2)刚性地坪上下各500及嵌固以上1800(有300与地坪下500重合),合计可取2000;
回复:指正正确,我的表述不严谨;
17、p1039,6.4.26题入=Hn/2h0=1.96<2,全柱加密(本题并非填充墙使Hn/h<4);
回复:原解答正确;不能用入=Hn/2h0=1.96<2,因为题目未考虑反弯点位置;
18、p1045,6.4.34题角柱全高加密;
回复:指正正确;
19、P1050,6.4.40bj应取两者较小,应为满足不小1/2柱宽;
回复:指正正确,将思考中题目提条件增加:梁截面宽度为250,其他计算相应调整,见我的个人网页: WWW.LANDINGJUN.COM
20、p1064,题6.5.13配置2根12@200;
回复:指正正确,题目条件在12@200前增加2:
21、p1069,6.5.18题箍筋体积缺少一根220mm;
回复:指正正确,计算相应调整,见我的个人网页:
22、p1069,6.5.19题1200墙段应是短肢剪力(本题不是有较多的短肢剪力的结构不能按全截面1.2%配筋不设约束边缘的要求);
本题是否隐说明含个别短肢剪力的剪力墙结构还是应该按一般剪力墙设计及采取构造措施?
回复:原解答正确。
23、p1071,6.5.21题As,min=0.006Ac
回复:题目条件应调为:框架-剪力墙结构;
24、p1077,跨高比大于等于5的梁按梁设计,为什么箍筋构造时不按高规6.3.5条采取措施,却按7.2.26采用;
回复:原解答有不足,将正数第7,8行删除;
跨高比小于5的梁按连梁设计,还需要满足高规中6章中梁的构造措施吗;
回复:不需要。
谢谢大家!
提醒大家,详细地修正见我的网页。
兰定筠老师于重庆

[ 本帖最后由 dingjun2010 于 2011-5-8 15:22 编辑 ]
回复
liyongls1002
2011年05月08日 17:00:21
8楼
好贴要顶,欢迎兰老师
回复
jamescqc
2011年05月08日 17:26:05
9楼
又见亲爱的兰老师了,忘不了三段式设计,忘不了我的指导老师~
回复
psf2980
2011年05月09日 22:24:45
10楼
网页在哪?
回复
reishyou
2011年05月09日 23:37:24
11楼
25、p1097,6.7.7题剪力墙的其他部位《高规》10.2.5未提及提高以及;
26、p1099,6.7.10题由10.2.12条可知A节点下柱的柱顶直接按此条,不需用到6.2.1条;
B节点下柱的柱顶,此处应为角柱应1.15,BC柱只用两相邻梁与之连接属于角柱范畴;
27、1102,6.7.15题0.97在解题时用的1.38;
回复

相关推荐