10kV架空线相间放电
ariesmarsjzy
2011年05月07日 11:47:13
只看楼主

我单位10kV架空线相间放电,请问10kV架空线相间安全距离是多少?

我单位10kV架空线相间放电,请问10kV架空线相间安全距离是多少?
免费打赏
lingxuct
2011年05月07日 11:52:04
2楼
裸线(钢芯铝绞线)在架空线横担上两绝缘子的距离一般都会大于500mm。

一般大于200mm就不可能击穿了。
回复
ariesmarsjzy
2011年05月07日 12:00:51
3楼
谢谢
您是指相间绝缘子之间的距离一般有5米吗?
我感觉我们这边大多数都没有这么大的间距,我查到是有2米这个说法,就是施工现场验收时很不好把握这个距离
回复
阿妈拉电技
2011年05月07日 15:59:22
4楼
我觉得: 10kv的相间安全距离是13cm
回复
z1g2d3
2011年05月07日 17:24:30
5楼
按规定应该是0.5米
回复
y502x
2011年05月07日 23:05:03
6楼
你们是不是有电弧炉或其他大冲击电流负载.由于电磁力作用线路互相吸引,如果这时距离不够就会放电.不要刚是考虑
回复
百家争鸣
2011年05月09日 15:26:31
7楼
10kV架空线路相间安全距离是多少?
回复
百家争鸣
2011年05月09日 15:30:20
8楼
国标图集已经有明确的规定,根据你的描述10kV架空线相间放电如果是经常的现象,并且跳闸影响生产,可能是由于厂区污染所致,应该对线路采取改造措施。
回复
bmwz7
2011年05月09日 21:21:56
9楼
依据DL/T 5220-200510kV及以下架空配电线路设计技术规程:第9.0.6条规定配电线路导线的线间距离,应结合地区运行经验确定。如无可靠资料,导线的线间距离不应小于表9.0.6所列的数值。(单位m)
档距 40及以下 50 60 70 80 90 100
1-10kV 0.6(0.4) 0.65(0.5) 0.7 0. 75 0.85 0.9 1.0
()内位绝缘导线数值。
回复
yanhai1988
2013年11月04日 09:03:20
10楼
ariesmarsjzy 发表于 2011-5-7 12:00 谢谢您是指相间绝缘子之间的距离一般有5米吗?我感觉我们这边大多数都没有这么大的间距,我查到是有2米这 …哥哥,人家是500mm,是0.5m好不