请教高手剪力墙结构底层墙厚加大是否为短肢墙?
wypfyz
wypfyz Lv.3
2011年05月07日 10:45:31
只看楼主

由于底层层高大,墙厚加大以致墙长不能满足8倍墙厚要求,这种情况大院应该处理得很多,请教高手此剪力墙是否为断肢剪力墙?高规7.1.2条 2 、.抗震设计时,筒体和一般剪力墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩不宜小于结构总底部地震倾覆力矩的50%。如果底层剪力墙由于加厚大部分都不能满足8倍要求,此结构还能不能做?

由于底层层高大,墙厚加大以致墙长不能满足8倍墙厚要求,这种情况大院应该处理得很多,请教高手此剪力墙是否为断肢剪力墙?高规7.1.2条 2 、.抗震设计时,筒体和一般剪力墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩不宜小于结构总底部地震倾覆力矩的50%。如果底层剪力墙由于加厚大部分都不能满足8倍要求,此结构还能不能做?
免费打赏
zhengjie629
2011年05月07日 11:51:54
2楼
严格按照规范意义上讲确实为短肢墙,但是根据构件的受力性能来说,定为短肢墙很勉强了。各个地方的审图部门不统一,利于浙江按照短肢墙来配筋,但是武汉却按照非短肢墙来配筋的。当然浙江是偏于安全考虑的