异形柱求救!
ygq-0124
ygq-0124 Lv.2
2011年05月07日 08:21:19
只看楼主

我刚做了个异形柱结构,计算下来 柱子轴压比和配筋都是合理的!但是有的地方总是显示红色,不解?求高手指教!就是在柱子中间的那个数字超过1.5就是红色的!

我刚做了个异形柱结构,计算下来 柱子轴压比和配筋都是合理的!但是有的地方总是显示红色,不解?求高手指教! 未命名.jpg

就是在柱子中间的那个数字超过1.5就是红色的!

未命名.jpg

免费打赏
ygq-0124
2011年05月07日 08:34:35
2楼
我觉得是不是节点核心区受剪不够啊?
回复
教父
2011年05月07日 16:16:51
3楼
楼上正解
回复
xdq999
2011年05月07日 16:29:28
4楼
主要是抗剪超限,加大梁宽和柱宽
回复
wyfwyl0000
2011年05月07日 21:49:28
5楼
异形柱结构一般用广厦算,柱是非对称配筋,其他软件算不清
回复
天柱
2011年05月08日 19:09:39
6楼
再用CRSC算下就清楚了
回复
risan
2011年05月09日 12:29:28
7楼
核心区超限,可加大砼等级.
回复
shoo775
2011年05月09日 13:10:59
8楼
核心区抗剪不足,可加大截面,提高砼强度等级
或用广厦等其它软件复核。
回复
ygq-0124
2011年05月09日 14:11:57
9楼
恩!我觉得也是节点核心区抗剪的问题!那么 我们对柱子的箍筋增大,间距减小的话能不能解决这个问题呢?
回复
ygq-0124
2011年05月09日 14:13:11
10楼
一定要加大梁宽和柱宽吗?其他的途径,比如箍筋增一个级别能解决吗?
回复
aver_chen
2011年05月09日 17:29:20
11楼
异形柱规程有公式的,加大箍筋没有用,是截面不够。。。
回复