在同一台发电机的出口和中性点,电流互感器是不同厂家的,出口的外壳有接地螺丝,肯定要接地的!但中性点的除了固定互感器的螺丝外,没有专门的接地螺丝,想向各位请教下,这种互感器外壳需不需要接地呢?
在同一台发电机的出口和中性点,电流互感器是不同厂家的,出口的外壳有接地螺丝,肯定要接地的!但中性点的除了固定互感器的螺丝外,没有专门的接地螺丝,想向各位请教下,这种互感器外壳需不需要接地呢?
12楼
发电机中性点CT安装位置高,可以不接吧。
回复
13楼
第3.3.9条 互感器的下列各部位应予良好接地:
一、分级绝缘的电压互感器,其一次绕组的接地引出端子,电容式电压互感器应按制造厂的规定执行。
二、电容型绝缘的电流互感器,其一次绕组末屏的引出端子、铁芯引出接地端 子。
三、互感器的外壳。
四、备用的电流互感器的二次绕组端子应先短路后接地。
五、倒装式电流互感器二次绕组的金属导管。
回复
14楼
发电机不是很熟悉,但是变电所里的CT一般都有末屏接地的
回复
15楼
电流互感器的铁芯必须接地,二次侧也要接地。
回复
16楼
外壳没有接地螺丝的电流互感器,本身壳体是绝缘的,接地有啥意义呢?纠结中!
回复
17楼
既然有接地螺丝就必须要接地,而那些没有的就在固定螺栓上并一根即可
回复
18楼
高压侧都要接地,低压侧就不是太清楚了 应该也要接吧
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
武汉市豪迈电力自动化技术有限责任公司
回复
19楼
应当接地吧。
回复
20楼
“安规”规定:金属外壳的电气设备,其金属外壳正常时不带电故障时可能带上危险电压的都必须接地!但安装高度对地2.5米及以上的可考虑不接地。
回复