在同一台发电机的出口和中性点,电流互感器是不同厂家的,出口的外壳有接地螺丝,肯定要接地的!但中性点的除了固定互感器的螺丝外,没有专门的接地螺丝,想向各位请教下,这种互感器外壳需不需要接地呢?
在同一台发电机的出口和中性点,电流互感器是不同厂家的,出口的外壳有接地螺丝,肯定要接地的!但中性点的除了固定互感器的螺丝外,没有专门的接地螺丝,想向各位请教下,这种互感器外壳需不需要接地呢?
2楼
有接地螺丝的那个家明显接地处啊 其实也和地胶的安装螺丝是一样的。
回复
3楼
其他电气设备也一样,不知道有什么规定或规范的要求。
回复
4楼
没有专门的接地螺丝,想向各位请教下,这种互感器外壳需不需要接地呢?
这是我想问的问题
回复
5楼
按道理是要接的
回复
6楼
接吧,不是有固定螺栓嘛,接上一根吧
回复
7楼
问题不大但我们在工作中缺很少留心很支持。
回复
8楼
嗯,这个问题以前没有考虑过,问题虽小,但问题绝不能忽略
我想,既然有接地螺丝就必须要接地,而那些没有的就在固定螺栓上并一根即可
回复
9楼
低压一般就没要接地,高压的都要接地,就接在固定螺丝上就好。
回复
10楼
我见过很多10KV的互感器都没有接,我个人也认为接地安全点,不过具体到规程的规定到底是怎么样啊?
回复
11楼
应该接地的,你是用在什么回路里呀
回复