系统水压试验要求
dj2003_2000_2000
2006年04月27日 09:25:38
只看楼主

管道安装过程中,可分层或单套进行水压试验。所有管道的工作压力和试验压力分别为:低区工作压力为0.4Mpa,试验压力为0.6Mpa,高区和中区工作压力以0.6Mpa计算,试验压力为0.9Mpa。   在管道系统安装完毕后再全面检查,核对已安装的管子、阀门、垫片、紧固件等,全部符合设计和技术规范规定后,把不宜和管道一起试压的配件拆除,换上临时短管,所有开口处进行封闭,并从最低处灌水,高处放气.对试压合格的管道进行吹洗工作,直至污垢冲净为止,并做好各项吹扫清洗记录和试压记录等工作。

试验压力为系统工作压力的1.5倍,但不得大于管材许用压力。

试验时应缓慢注水,注满后应做密封检查。

加压宜用手压泵缓慢升压至试验压力后,稳压1h,压降小于0.05Mpa,然后下降至工作压力的1.15倍稳压2小时,进行外观检查,不渗不漏压力下降不超过0.03Mpa为合格。

zhengxufeng
2006年04月27日 12:05:27
2楼
设计说明中,系统水压试验要求很重要.感谢总结整理.
回复
18ll
2006年05月05日 20:15:34
3楼
验压力为系统工作压力的1.5倍,但不得大于管材许用压力。
回复
m1020n_ljx0703
2007年06月28日 16:28:27
4楼
试验压力应该是:工作压力小于1.0MPa,为工作压力的1.5倍,但不能小于0.6MPa;
工作压力大于1.0MPa,为工作压力加上0.5MPa 。
回复
wenzhen001
2007年10月14日 12:34:19
5楼

50243
回复
wgj1207
2007年10月18日 21:21:31
6楼

呵呵,楼上说的太简单了.GB50243-2002.
回复
hutingx8
2008年03月19日 21:25:50
7楼
管道试压