【求助】母线插接箱后接的配电箱需要进线开关?
powerbuildzs
2011年05月06日 12:32:14
只看楼主

母线插接箱后接的配电箱需要进线开关么?一种在箱子在母线附近,一种是箱子离母线较远

母线插接箱后接的配电箱需要进线开关么?一种在箱子在母线附近,一种是箱子离母线较远
免费打赏
alenwq
2012年10月24日 15:03:18
12楼
一般母线插接箱不带开关,出线到户表箱,户表箱里有开关 我们这里规定户表箱IN不能小于225A
回复
qissni122
2013年11月23日 09:09:04
13楼
一路:):):):):):)学习
回复
hepeng435
2013年11月23日 10:39:34
14楼
强撸灰飞烟灭! 发表于 2011-5-6 15:16 一般都要加的。离分支点超过3m就要配电级数没有增加
回复
sx717
2013年11月23日 19:54:36
15楼
不能算配电级数增加
回复
lsc19590714
2013年11月24日 10:09:19
16楼
个人认为:无论距离远近均应有母线插接箱内的开关,还应有配电箱内的进线总开关。如果没有配电开关,需捡修时只能操作插接箱内开关,此开关出问题时,只能仃电封母线排,影响供电面积。如果配电箱内有总开关,平常操作时用此开关,插接箱内的开关做为二级备用,安全可靠系数更高了。
回复
mabo717
2013年11月25日 10:42:42
17楼
关于这个问题楼上的已经说的清楚了,首先应该满足规范,其次要便于操作。
回复
hysynx
2013年11月25日 14:26:36
18楼
学习了,点点滴滴啊
回复
y806099267
2013年11月26日 11:29:50
19楼
应该设置总开关的 不管是从规范也好 实际运用也好多是必须设置的
回复