关于供回水温度的疑问?
xiaowushui
xiaowushui Lv.2
2006年04月26日 23:06:50
来自于采暖供热
只看楼主

在住宅采暖中,采用的供回水温度是95/70呢还是70/50?哪样更好一些?

在住宅采暖中,采用的供回水温度是95/70呢还是70/50?哪样更好一些?
免费打赏
zhqzh690622
2006年04月27日 00:06:58
2楼
云南地区空调采暖供回水温度一般为65/55度,水质硬度较高。
回复
shigu
2006年04月27日 13:26:19
3楼
甲方应提供热源情况。
回复
w061615
2006年04月27日 13:35:51
4楼
采用的供回水温度应是70/50,90度水温易使住户人员烫伤。
回复
f_jg2003
2006年04月27日 19:50:52
5楼
但是不知算下来用70/50与95/70比需增加多少散热器,增加40%如何?
回复
flyingbird
2006年04月27日 20:36:46
6楼


根据供回水温度,和室内设计温度,可以计算出或查出单个面积散热器的散热量
回复
xiaowushui
2006年04月27日 21:24:49
7楼
关键是一个小区的换热站出来的温度应该是一定的
如果以前的楼房是95/70而现在的是70/50怎么办
回复
xhf8080
2006年04月28日 10:45:43
8楼
供回水的温度跟热网有很大关系,如果供回水温度降低,则散热器的片数要相应的增加,
回复
xhf8080
2006年04月28日 10:46:55
9楼
但是算下来用70/50与95/70比需增加多少散热器,增加40%可以的,
回复
xhf8080
2006年04月28日 10:48:27
10楼
一般来说供回水温度高的话,对现实中的采暖水质而言,结垢是不可避免的,所以管道堵塞以及漏水的现象都是很正常的
回复
xhf8080
2006年04月28日 10:51:49
11楼
根据实际集中采暖系统运行情况观察,发现就是运行管理严格的单位,其水质的含氧也最好的是0.8mg/l,何况国标要求的是0.1mg/l,所以实际运行跟理论设计会有好多相偏颇的,比如设计95/70的,其实际运行可能是85/60等多种情况