空调热水管超过多少米应该设伸缩膨胀器?

空调热水管超过多少米应该设伸缩膨胀器?
免费打赏
njzxh
2006年04月27日 08:48:01
2楼
查空调设计手册上面有表.
回复
kk20010531
2006年04月27日 12:58:54
3楼
空调设计手册?是哪一本?
回复
njzxh
2006年04月27日 14:46:22
4楼
大红书,陆大师的.
另外,暖通空调常用数据手册也有的.
回复
dj2003_2000_2000
2006年04月27日 16:04:04
5楼
就直接说以下吗
让大家都知道吗
人家没有手册的那怎么办呢
回复
njzxh
2006年04月28日 09:15:54
6楼


没法直接说啊,水温不同,相同长度膨胀量不同.
况且这些东西自己看书是对自己负责,基本功啊.
没有书赶紧买,吃饭的家伙不能少.
实在没有,站内电子版的工具书不少,可以下载啥.
回复
kk20010531
2006年04月28日 12:41:05
7楼
请教老高:《2003暖通空调.动力技术措施》2.8.8.1规定:“干管管道的固定点应保证管道分支接点由管道胀缩引起的最大位移不大于40mm”据此计算,60/50℃水50米的膨胀量为38mm,所以:空调热水管超过50米应该设伸缩膨胀器。
但是:《HVAC暖通空调设计指南》(陆耀庆)3.5.33规定:“空调水管长度超过40米的直管段上,应设置补偿器。”
以上两者,以谁为准呢?
回复
njzxh
2006年04月28日 13:38:46
8楼


自已算一下最准确.
如果是对照书上的话,那就宁可信其有不可信其无,信老陆的,嘿嘿.
回复
nky6666
2006年08月22日 23:15:24
9楼
一般应该是超过50米的直管段设补偿器