大家好!我想请问一下,我处有110KV变电所一座,35KV变电所一座,如果想让他们两个的6KV系统并列,那么得满足什么条件? 只是相序相同,相位角相差较小就可以吗? 110KV是不接地系统,35KV是接地的,那么并列有没有影响呢?请大家给予解答!!!谢谢!!!
大家好!我想请问一下,我处有110KV变电所一座,35KV变电所一座,如果想让他们两个的6KV系统并列,那么得满足什么条件? 只是相序相同,相位角相差较小就可以吗? 110KV是不接地系统,35KV是接地的,那么并列有没有影响呢?请大家给予解答!!!谢谢!!!
2楼
这个问题问得好哦,期待高人答复。
回复
3楼
6kV并列和110KV、35KV的接地方式没有关系,关键是两个6KV系统的接地方式是否相同。另外这个并列是否属于合环操作,所以还有同频并列和差频并列的区别。
回复
4楼
测得这两系统的电气相角只差1度,经测定相位也一致!
这样是不是就没有问题了? 2个不同系统并列还需要其他什么参数吗???
回复
5楼
为什么提这个问题,应该用35千伏并列的。如果短暂的6千伏并网也没问题,满足并网的条件就行。
回复
6楼
频率,相位,电压,相序一致就可以了
回复
7楼
提这个因为我们这是一个工厂的变电所,有2套系统,即110KV和35KV系统,从不同地方来,从来没有并过,过一段时间有一套系统的电厂检修,因此我们怕影响生产,所以讨论让这2套系统的6KV并列,短期的,看有没有问题!!!
谢谢指导!!!
回复
8楼
接地与不接地只是接地运行方式不一样,而系统并列只要符合并列条件就行了,何必考虑那么多呀,并列时与调度联系一下,
回去看一下接地方式与非接地方式的区别,为什么要分接地与非接地呀?可能与接地电流有关,
回复
9楼
相位角不可能只差1度的,可能是PT 的角差吧。把这两个PT换成同厂家、同批次产品,如果两个系统的对应相之间没有电压,就可以并相。
回复
10楼
电网并列,最主要的是潮流的问题。因为首要条件ABC相序肯定是对的,不对调度不允许新设备投入;而且电压等级肯定相等,不相等再并列的问题就有些可笑了。
并列点的条件就是流过并列点的电流要满足流经电流的设备的承受能力。
回复