【请教】10KV PT一次侧接线形式
dree234
dree234 Lv.4
2011年05月05日 20:54:37
只看楼主

都是接成 YN0 的么,为什么不结成三角形呢,是因为怕零序电压引起环流么还有一次侧中性点要不要接地呢,我看到很多都是接地的,为啥呀

都是接成 YN0 的么,为什么不结成三角形呢,是因为怕零序电压引起环流么

还有一次侧中性点要不要接地呢,我看到很多都是接地的,为啥呀
免费打赏
z1g2d3
2011年05月06日 06:16:41
2楼
三角接法是没有的,还有接法就是VV接法
回复

相关推荐

APP内打开