【请教】关于消弧线圈脱谐度的疑问
lyw_lyw
lyw_lyw Lv.2
2011年05月05日 12:43:59
只看楼主

电力设计手册(1册)的261页中:关于消弧线圈补偿问题,过补偿时脱谐度v=(Ic-IL)/Ic >....脱谐度一般不宜大于10%。请问:过补偿时电感电流IL大于Ic,那上面公式不是永远小于零吗?这个10%是什么意义呢? 哪位帮忙解释一下,谢谢![ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-5-5 14:41 编辑 ]

电力设计手册(1册)的261页中:关于消弧线圈补偿问题,过补偿时脱谐度v=(Ic-IL)/Ic >....脱谐度一般不宜大于10%。请问:过补偿时电感电流IL大于Ic,那上面公式不是永远小于零吗?这个10%是什么意义呢? 哪位帮忙解释一下,谢谢!

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-5-5 14:41 编辑 ]
免费打赏
zyz8438
2011年05月05日 14:47:32
2楼
这个10%应该是要求绝对值!