双螺杆压缩机,分高压低压段,高压段排气压力正常 但温度比平时高是怎么回事?

双螺杆压缩机,分高压低压段,高压段排气压力正常 但温度比平时高是怎么回事?
免费打赏
fengxiang1025
2011年05月05日 13:14:38
2楼
有可能是中间冷却器液位偏低,还有就是此时高压供液量偏大,(此现象温度高是暂时性的)
回复
诺尔制冷
2011年05月05日 13:39:03
3楼
单机双级螺杆压缩机吧,有几种可能,1、一级吸气过热度太大,造成一级排温高;2、一级排气到二级吸气中间没喷液冷却。供参考。