设计怎么可以这样搞
shuiyuan2523@co163
2006年04月26日 15:33:06
只看楼主

一个有四个单体的小厂子(四个标准车间),屋顶需设屋顶消防水箱。因为单体建筑的高度是一样的,所以合用一个消防水箱设在其中的某个单体上就能满足消防要求。结果搞结构的搞错了在每个单体上都设了水箱,所有的梁配筋都是按有屋顶消防水箱的算。会签时发现了错误,搞结构的后来只在图纸上把消防水箱间刮掉,所有的配筋都没有变更。 我他妈晕倒...... 后来见识多了大部分的设计员是从自己的角度出发:图纸怎样好整就怎么搞,什么设备回扣高就选什么设备(本来很小的指标就能满足规范要求的,在他们的图纸上指标往往都偏大,而且还不是大一点)。。。。。。还有一些是技术上的原因(譬如:在地下车库设上一圈很大很深的水沟,上面还加篦子)。。。。。。

后来见识多了大部分的设计员是从自己的角度出发:图纸怎样好整就怎么搞,什么设备回扣高就选什么设备(本来很小的指标就能满足规范要求的,在他们的图纸上指标往往都偏大,而且还不是大一点)。。。。。。还有一些是技术上的原因(譬如:在地下车库设上一圈很大很深的水沟,上面还加篦子)。。。。。。
我真tm的晕倒。。。。。真费钱。。。。。。
免费打赏
fymfymfym
2006年05月20日 19:34:36
62楼
自动扶梯底部应设自动喷淋灭火系统的问题,可以采用边墙型喷头或采取类似立体汽车库的喷淋设计方式。
回复
zzhb
2006年05月23日 10:01:13
63楼
工程之间沟通少了,才会有浪费,土建专业怎么知道只有一个水箱?该出图了,再改图纸,等老板打屁股么.地下车库设排水沟有错么?
回复
yangcaifeng_2005
2006年05月29日 17:32:53
64楼
其实,设计人员是挺辛苦的,只要有一处改动,就会将牵连的地方全改动,有的时候考虑不周,就会有拉的地方.设计不改其实也是有原因的.自己改没问题,辛苦点吧,但是共同设计的东西,其他人未必愿意改,难!
回复
basketor1022
2006年05月30日 16:10:39
65楼
晕,这中问题很现实的,没必要讨论啊,是人都要骗点饭吃的
回复
ncmd89
2006年05月31日 15:07:22
66楼
我觉得这个问题有两种可能:
1.现在的有些业主很吝惜设计费,四个标准厂房业主有可能付按一个标准厂房设计费,设计院为了生存,只好认头,这样设计院只能出一套设计图纸,不能怪设计院,只能说业主太不懂事。
2.设计人员水平的关系,没有系统意识。
回复
zshb200501
2006年06月01日 10:02:27
67楼
底下车库没有排水沟一般是不行的,光集水坑是解决不了问题的.
回复
mayugang3
2009年01月01日 15:06:18
68楼
也发生在我身上,我建了一个群,以后拉同行入伙
回复
海啸
2009年01月02日 11:20:59
69楼
不如干脆把地下室的集水坑也取消,那启不是更省钱!
回复

相关推荐

APP内打开