N线大小
dd9958
dd9958 Lv.2
2006年04月26日 14:50:59
只看楼主

现在有个电盘,主要是冰水机和水泵等.其中单相符合比较小,目前设计的总进线为6(1*240)+4(1*120).我想问因为单相的负荷不大,我能否将总进线改为6(1*240)+2(1*120)+1*50.

现在有个电盘,主要是冰水机和水泵等.其中单相符合比较小,目前设计的总进线为6(1*240)+4(1*120).我想问因为单相的负荷不大,我能否将总进线改为6(1*240)+2(1*120)+1*50.
免费打赏
zx0225555
2006年04月26日 20:48:28
2楼
按规定来,相线电流可以算,设计上不能偷工减料,你说呢
回复