63楼
xx钢筋绑扎的太密了,砼怎么浇筑进去,求解释?
回复
64楼
啥工程 地铁 ?
回复
65楼
钢筋好密 不好捣实啊
回复
66楼
第一张钢筋连接接头位置有问题。
回复
67楼
钢筋绑扎的还不错,节点处钢筋太密,看图片上部钢筋有的已经贴在一起了。不知是否满足规范要求(上部钢筋净间距≮30mm,下部钢筋净距≮25mm)。
回复
68楼
不错!应该多提供一些照片!
回复
69楼
圈梁已经加密了 支座位置还需要还需要加密吗
回复
70楼
钢筋量很大,是什么工程呀
回复
71楼
对剪力墙结构的转换层 没有多少 认识
今天见识了
回复