管道在穿墙(非承重墙)、板、梁的时候要预埋套管,但是规范上都只是提到预埋套管,对套管的材质好象没具体说明。 我这现在有个工程,很多地方要穿墙、板、梁,我考虑消火栓管道和自喷管道留钢套管,其他的管道包括热水、雨水、排水、给水采用PVC套管,不知道可行不?我看到很多地方用的都是PVC套管,但是不知道有没有哪个规范上明确了的。 PS:消火栓和喷淋用的镀锌钢管,雨水镀锌钢管,给水和热水内外衬塑钢管,排水柔性铸铁管,
建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范
3.3.13 管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。穿墙套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。管道的接口不得设在套管内。
这个应该很清楚了吧?
还有一点,如果管道穿过的是地下室的外墙,一般用刚性放水套管,如果防震级别高或者防水要求严格,要用柔性防水套管
回复
14楼
我现在做的一个工程
穿梁,楼板和墙都是用的钢制套管,消防和给水都是钢的
其实材质是钢制还是PVC的我觉得好像没有要求,反正目前在设计规范和验收规范上都没有看见明确的规定
回复
15楼
各楼上说的很清楚了,本人认为还要遵循结构预埋与防火分区必须采用钢制套管,二次砌筑的砖等材料的墙可以采用UPVC等其它材料,
回复