管道穿墙、板、梁的套管问题
zhfman
zhfman Lv.2
2006年04月26日 12:57:51
只看楼主

管道在穿墙(非承重墙)、板、梁的时候要预埋套管,但是规范上都只是提到预埋套管,对套管的材质好象没具体说明。 我这现在有个工程,很多地方要穿墙、板、梁,我考虑消火栓管道和自喷管道留钢套管,其他的管道包括热水、雨水、排水、给水采用PVC套管,不知道可行不?我看到很多地方用的都是PVC套管,但是不知道有没有哪个规范上明确了的。 PS:消火栓和喷淋用的镀锌钢管,雨水镀锌钢管,给水和热水内外衬塑钢管,排水柔性铸铁管,

2006年04月26日 15:48:02
2楼
都是钢套管来的吧,里面的填充材料不同,分为刚性防水套管,柔性防水套管
回复
飞天
2006年04月26日 18:00:39
3楼
对于梁,墙体最好用钢套管,可以承压,一解决结构安全要求问题,二可以保护管道不受损。塑料套管,在方面肯定差多了。对于板,塑料套管也可以,板多是受拉作用,不会对套管挤压。
回复
tang123
2006年04月27日 10:29:20
4楼
同意楼上观点,穿梁和墙最好用钢的
回复
hm0662
2006年04月27日 11:21:56
5楼
同意
回复
suntuolin
2006年04月27日 11:45:01
6楼
规范上面没有明确的提到套管的材质,不过通常的做法是在消防上面是钢套管的,其余的采用pvc的比较的多一些。
回复
hnwdaxiu
2006年04月28日 10:56:02
7楼
穿楼板的可以用塑料套管!穿墙、梁应该使用钢套管!!!!
回复
master99
2006年04月28日 13:13:28
8楼
穿楼板的可以用塑料套管!穿墙、梁应该使用钢套管
回复
yuxiangyu123
2006年05月02日 20:12:19
9楼
那么套管中都有那些填充材料啊?  指教拉
回复
qinaidelibing
2006年05月03日 11:53:25
10楼
套管的填充材料,一般都是采用一般的柔性材料就行,比如说石棉绳,防水套管就必须做水泥头子。钢质柔性套管不需要填充材料,(一般用在水池,泵房)。屋面的防水套管一般需焊制内外挡水翼环,穿外墙的防水套管焊制外翼环就可以满足要求。
回复
lsz2004
2007年10月22日 20:38:17
11楼

应该没有说一定要用镀锌钢管吧,我也觉得穿楼板的可以用塑料套管!穿墙、梁应该使用钢套管,但我看到有些设计说明说要用镀锌钢管