MTS-ZJM,您好!关于我的那个钢结构的恒荷载和活荷载的问题,我问了那个钢结构厂家的技术人员。她说:恒荷载是指的9.45米层的那几根横梁的荷载,活荷载是指的在钢结构安装时人上去安装的荷载。风荷载0.6KN/每平方米 她说这是按 荷载规范里50年一遇最高级别设计的。我感觉她这个荷载设计的有问题,但又说不清。请您给讲一讲吧。什么是恒荷载和活荷载?设计依据是什么? 期待中!
MTS-ZJM,您好!
关于我的那个钢结构的恒荷载和活荷载的问题,我问了那个钢结构厂家的技术人员。
她说:恒荷载是指的9.45米层的那几根横梁的荷载,活荷载是指的在钢结构安装时人上去安装的荷载。
风荷载0.6KN/每平方米 她说这是按 荷载规范里50年一遇最高级别设计的。
我感觉她这个荷载设计的有问题,但又说不清。请您给讲一讲吧。
什么是恒荷载和活荷载?设计依据是什么? 期待中!
2楼
恒荷载、活荷载和风荷载的具体定义你可以参考一下建筑结构荷载规范,有明确的说法。我这里主要针对你的结构布置的荷载做一些解释和说明。
你这里的恒荷载指的是杆件自重的话,只要你在工程下拉菜单中点击当前参数项,在打开的结构参数设置对话框中的结构页面,勾选了叠加构件自重选项,设置好该构件的截面后,这部分恒荷载会自动计算在内,无需重复添加,如果该选项未勾选,那么所有杆件需要自行添加杆件恒载。(默认勾选)
你所说的活荷载应该是指施工荷载,一般考虑最不利布置的情况下荷载的布置。你可以在活荷载的杆件荷载中添加集中荷载,记得方向要向下,和坐标轴相反,即数值为负值。
风荷载是完全根据前面所说的建筑结构荷载规范的要求来定的,基本风压取0.6kN/m2,你可以参考荷载规范7.1.2和附录D.4的表格来取基本风压。她所谓的风荷载应该是基本风压,所以你在建模的时候不能直接设计节点荷载数值为0.6然后自行添加到各节点上。你可以看看荷载规范中风荷载的具体计算。MTS中风荷载的导算就是参考荷载规范来定的,你只需要按照软件要求输入基本风压(0.6kN/m2)、体型系数等重要参数并进行导算就行了。
回复
3楼
总算盼来了您的回复!再一次衷心的感谢您,mts-zjm。
回复