关于钢筋搭接的问题
cangjie
cangjie Lv.5
2011年05月04日 15:43:57
来自于建筑施工
只看楼主

刚到一个新工地,地下室是三层的,墙体垂直分布筋是HRB400直径12的,钢筋绑扎搭接,照理说搭接长度应该是31*12*1.6=59.52cm(混凝土是C40的,100%搭接),但是这里的搭接长度只有50cm,有的还不到50cm。技术员说不用算1.6的倍数。 请教高人 是不是真的不用算1.6的倍数,原因是什么 望不吝赐教

刚到一个新工地,地下室是三层的,墙体垂直分布筋是HRB400直径12的,钢筋绑扎搭接,照理说搭接长度应该是31*12*1.6=59.52cm(混凝土是C40的,100%搭接),但是这里的搭接长度只有50cm,有的还不到50cm。技术员说不用算1.6的倍数。
请教高人 是不是真的不用算1.6的倍数,原因是什么
望不吝赐教
免费打赏
csalfj
2011年05月04日 16:14:52
2楼
按你所述,以上如是三级抗震等级,所说的绑扎搭接计算式是对的,应是这样,要乘修正系数。
回复
glxfl
2011年05月04日 16:50:01
3楼
混凝土工程施工验收规范
附录B 纵向受力钢筋的最小搭接长度
B.0.1 当纵向受拉钢筋的绑扎搭接接头面积百分率不大于25%时,其最小搭接长度应符合表B.0.1的规定。
表B.0.1 纵向受拉钢筋的最小搭接长度
混凝土强度等级 钢 筋 类 型
≥C40 HRB400级、RRB400级
35d
当接头面积百分率大于50%时,应按本附录表B.0.1中的数值乘以系数1.35取用。
对三级抗震等级应按相应数值乘以系数1.05采用。

35*12*(1.35*1.05)=35*12*1.4175=595.35
回复
cangjie
2011年05月04日 17:00:25
4楼
看来是我们这的技术员太给力了