请问:如果没有消防系统 EPS怎么切换?
lx280513457
2011年05月04日 13:33:15
只看楼主

工程是11层的住宅小区,可不用做消防,,但是楼层都设了应急照明系统,,,若 L 断电了。。。EPS如何持续供电啊???????? 望各位大侠讲解!!!!!!

工程是11层的住宅小区,可不用做消防,,但是楼层都设了应急照明系统,,,若 L 断电了。。。EPS如何持续供电啊???????? 望各位大侠讲解!!!!!!
免费打赏
lx280513457
2011年05月04日 21:14:14
2楼
顶起来,等候解答!!!!!!
回复
windows2011
2011年05月04日 22:33:57
3楼
EPS靠的是蓄电池储存的直流电逆变成交流电来供给应急照明设施,一般维持在半小时左右。
维持时间的长短由蓄电池的容量决定。
回复
云飘飘
2011年05月05日 10:20:38
4楼
1、不要采用强启线。
2、干脆把EPS取消,采用自带蓄电池灯就好了。
回复
ziruisu
2011年05月05日 10:45:43
5楼
如果系统采用EPS的话,当断电时,EPS会自动供电。正常供电后EPS恢复正常工作充-供电状态
回复
loujianyu
2011年05月05日 12:29:26
6楼
加一个自动转换开关不就行了吗
回复
xiangjiangwan2011
2011年05月05日 13:37:18
7楼
EPS平时在线充电,当断电时,EPS会自动供电。正常供电后EPS恢复正常工作充-供电状态
回复
bananajh
2011年05月05日 15:49:29
8楼
哈哈 楼上正解
回复
注册电气师
2011年05月05日 20:26:45
9楼
断电后自动点亮
回复
lx280513457
2011年05月05日 23:06:30
10楼
EPS应急照明是不是这样理解的,,若有消防控制,当消防系统接收到火灾信号,系统强启EPS里面的一个接触器,使EPS强制供电;当在停电的时候,EPS自动提供应急电源。。。。这样理解对吗?????
回复
lizongyang110
2011年05月06日 07:59:34
11楼
我们教学楼就是这样的蓄电池
回复

相关推荐