2011年05月04日 13:28:32
只看楼主

各位:想请教下,大家400V开关打雷的时候有没有跳闸,我现在遇到一个问题,DW17B的开关,每次打雷都要跳几个,并且还不是每次都同样的开关,现在考虑想把低压脱扣器取下,不要低电压保护了,动作时间不可调,可是后面的生产控制又拍损坏,各位有啥好的建议

各位:想请教下,大家400V开关打雷的时候有没有跳闸,我现在遇到一个问题,DW17B的开关,每次打雷都要跳几个,并且还不是每次都同样的开关,现在考虑想把低压脱扣器取下,不要低电压保护了,动作时间不可调,可是后面的生产控制又拍损坏,各位有啥好的建议
免费打赏
zcwlx
2011年05月04日 13:41:14
2楼
打雷时由于系统产生过电压高压侧避雷器瞬间击穿接地,将过高的电压释放掉后马上又恢复高阻态,在接地的一瞬间系统电压骤降,如果你的低压进线总开关有失压保护功能的话,这个时候跳你没商量,我觉得和低压柜内有没有SPD关系不大,我单位的低压屏电容柜内都有SPD照样跳你没商量。
解决措施:1.可以将失压保护线圈摘掉或者是封死,但是不提倡这样做,曾咨询过开关柜厂也不提倡这样做,因为 这样的话一旦停电后在来电,将直接送至最末端(用电设备处),不利于安全。
2.将失压保护整定为延时的,这样的话可以躲过电压骤降的那一瞬间,此问题就可以避免了
回复
smart5216
2011年05月04日 14:13:26
3楼
失压脱扣器是瞬时的,无法整定时间

目前考虑控制回路不要 被雷电过压击坏所以想装个SPD
回复
wolfhowl00
2011年05月08日 18:04:47
4楼
这个问题很简单,加载欠压延时装置就行,一般品牌断路器都有配套的,没有自己做个都行的。这个问题我们已经处理过好几家了,很成功。
回复
xieruigang
2016年08月31日 08:50:58
5楼
wolfhowl00 发表于 2011-5-8 18:04 这个问题很简单,加载欠压延时装置就行,一般品牌断路器都有配套的,没有自己做个都行的。这个问题我们已经 …怎么做延时装置?求教