请教:风荷载控制下的扭平比控制
zkp22
zkp22 Lv.6
2006年04月26日 09:51:54
只看楼主

某6度区20层框剪结构,经SATWE计算显示风荷载控制位移和剪力。 请问这种情况下还要控制扭平比吗?对结构的扭转破坏是水平地震力造成的。那么扭平比至少是可以放宽的。 请指教!

某6度区20层框剪结构,经SATWE计算显示风荷载控制位移和剪力。
请问这种情况下还要控制扭平比吗?对结构的扭转破坏是水平地震力造成的。那么扭平比至少是可以放宽的。
请指教!
免费打赏
bai-pppp
2006年05月02日 22:27:19
2楼
你说的是周期比吧,位移比的控制需要控制的位移比是地震荷载下的位移比,对于周期比,由于其是结构自身的固有运动特性,跟是否风荷载控制无关,只要有抗震设防要求,就应该控制周期比。你可以看看有关三水准抗震设防的概念,有助于你理解这个问题。
回复
zkp22
2006年05月08日 08:56:35
3楼
固有运动特性跟地震作用有什么关系?这不是三水准设防的问题.
回复
zkp22
2006年07月16日 10:04:21
4楼
我现在认为:水平荷载起控制作用的结构都应该控制扭平比。
回复
wyigao0097
2006年08月01日 14:42:18
5楼
兄弟,应该控制,整体的指标一定要控制好!!也许因为属于海滨地区所以风荷载起控制作用,但是地震作用不可忽视,但是主要体现应该是配筋而不是周期???我建议分开算,看看怎么样,周期比一定控制好,不规则对风荷载和地震荷载都很不利,没有详细资料没有办法给你更好的建议,是否]更详细的给点资料??大家伙给你点更合理的建议??建议而已,仅供参考!!
回复
zkp22
2006年10月15日 08:36:58
6楼
规范条文说明说扭平比是控制结构的抗扭刚度,水平荷载都可能造成扭转,所以都要控制。
而首先要控制的是尽量不发生明显的扭转效应。也就是控制楼层最大位移和楼层平均位移的比值。

请指正!
回复
topsun
2007年06月01日 15:05:40
7楼
怎么看第3周期是扭转的?
回复

相关推荐

APP内打开