泥浆护壁成孔灌注钢筋笼问题
ecitjian
ecitjian Lv.3
2011年05月04日 06:39:52
只看楼主

施工现场发现桩钢筋笼短了,设计为通长,实际长度约为桩长的2/3,桩底部岩层较好,桩有效桩长约25m,混凝土已浇,无法再接长,请问各位这样有问题吗?以前做过一人工挖孔桩,设计为通长,后因为施工难度大,与设计院协商改了原长的2/3,桩基规范中也有钢筋笼不能小于桩长的2/3.请大虾指教!

施工现场发现桩钢筋笼短了,设计为通长,实际长度约为桩长的2/3,桩底部岩层较好,桩有效桩长约25m,混凝土已浇,无法再接长,请问各位这样有问题吗?
以前做过一人工挖孔桩,设计为通长,后因为施工难度大,与设计院协商改了原长的2/3,桩基规范中也有钢筋笼不能小于桩长的2/3.
请大虾指教!
免费打赏
x1xqq
2011年05月04日 08:48:11
2楼
建筑地基基础设计规范
第8.5.2条
7.配筋长度:
3)坡地岸边的桩、8度及8度以上地震区的桩、抗拔桩、嵌岩端承桩应通长配筋。

“。。。桩底部岩层较好,。。。”,为嵌岩端承桩,因此应通长配筋。

个别一、二根,请设计认可或许可以。
至于说你以前的经验,有设计院同意不按规范做,那只有二种可能:该设计院有技术水平,或无技术水平。
回复
shenyongqiang111
2011年05月04日 08:52:59
3楼
这个估计真没人敢随便给你改
回复

相关推荐