给水管铺设在绿化带!
lilongchang
2003年02月15日 17:38:40
只看楼主

  本人正接手一项工程,领导要求减低成本,要求将DN1000的混凝管铺设在绿化带内(4.5米宽),本人认为此布置不合理,原因有一:大管径给水管铺设在种植土下会影响上面绿化物(乔木)的生长!占用空间太大!二:就是树木的生长会影响给水管的稳定性,发达的植物根部会导致管发生移位!请问各位,以上观点是否正确,还会其他大理据吗!或者其他可行性!

  本人正接手一项工程,领导要求减低成本,要求将DN1000的混凝管铺设在绿化带内(4.5米宽),本人认为此布置不合理,原因有一:大管径给水管铺设在种植土下会影响上面绿化物(乔木)的生长!占用空间太大!二:就是树木的生长会影响给水管的稳定性,发达的植物根部会导致管发生移位!请问各位,以上观点是否正确,还会其他大理据吗!或者其他可行性!
免费打赏
ninglei
2003年02月16日 10:57:12
2楼
这种做法我们经常作,不过管道埋深一般较大,大型乔木须离管道一定距离
回复
blackspot
2003年02月16日 11:50:02
3楼
认为在人行道或慢车道空间较紧张时可以放置于绿化带下,但需满足《城市工程管线综合规划规范》中要求的最小净距(建议对干管应再考虑富余些):对D>200时,对乔木最小水平净距为1.5m。请注意是净距,非中到中的距离。
管道规划前可与园林部门协调,确定乔木(或灌木)位置和管线间的关系,4.5m绿化应该够了。