【请教】双电源接触器,进线总的保安器老跳闸
wu002
wu002 Lv.2
2011年05月03日 20:03:24
只看楼主

如图,两个电源多配置了保安器,接触器在有主电源的时候,备用电源不会工作,接线备用电源线圈接在主电源的常闭端口上。为什么在备用电源投运的时候,主电源来电源的时候,会造成主电源跟备用电源的保安器多会跳闸,有什么解决的办法没呢,请高手指教,谢谢。 [ 本帖最后由 wu002 于 2011-5-3 20:04 编辑 ]

sdy2.jpg
2011年05月06日 09:31:48
22楼
有互锁没,或加多个延时。。。
回复
mifengw
2011年05月06日 09:46:25
23楼
双路电源切换时,应当执行“先分后合”的原则,先切断备用电源,然后投入主用电源,中间还应当保持一定的延时。
回复
amando
2011年05月06日 11:37:35
24楼
8说得好啊。。。。。
回复
wu002
2011年05月06日 13:47:24
25楼
现在双接触器常闭互锁接上的话,就不会自动切换了,那个电源没电了,就断开那个电源,这样要加是中间继电器或是开关才能跳开,这样就不自动使用主电源了。
回复
trublemaker
2011年05月06日 15:56:20
26楼
楼主把原理图发上来,
大家看了才知道是什么问题。
回复
一天涯浪子一
2011年05月07日 00:19:33
27楼



没提供详细的二次控制图,都凭感觉猜,就算是猜对了你也未必就知道。
回复
gaohuizhou
2011年05月07日 08:08:04
28楼
互锁,时间继电器 哈哈今天又长见识了
回复
jd781017
2011年05月07日 18:19:02
29楼
加个中继来判断电源就像两路进线加联络时联络柜用的中继一样做法就不会有问题如果互锁的话就失去主备之分了
回复
chengyonxiang
2011年05月08日 08:18:37
30楼
建议采用双电源自动投切开关,有电气连锁,有机械连锁,很可靠。
回复
jewer
2011年05月08日 12:14:42
31楼
三相不平衡也会出现跳闸!
回复

相关推荐

APP内打开