【请教】双电源接触器,进线总的保安器老跳闸
wu002
wu002 Lv.2
2011年05月03日 20:03:24
只看楼主

如图,两个电源多配置了保安器,接触器在有主电源的时候,备用电源不会工作,接线备用电源线圈接在主电源的常闭端口上。为什么在备用电源投运的时候,主电源来电源的时候,会造成主电源跟备用电源的保安器多会跳闸,有什么解决的办法没呢,请高手指教,谢谢。 [ 本帖最后由 wu002 于 2011-5-3 20:04 编辑 ]

sdy2.jpg
2011年05月04日 10:58:19
2楼
估计是一根线切换,另一根线没切换,导致有漏电流,在土木在线产品库里搜一下QTS3双电源快速切换
回复
fn6155
2011年05月04日 11:13:42
3楼
应该是磁场干扰,当换成另一种电源时会形成强磁场建议更换为空开
回复
chenrongtao
2011年05月04日 11:27:12
4楼
有待解决,路过,学习了,
回复
kukuspace
2011年05月04日 19:47:29
5楼
建议直接购买成熟的产品,自己拼装的总是不太好。不美观不可靠,出了问题你负责。
回复
sdkjwwq
2011年05月04日 20:56:45
6楼
可能是切换时,备用电源没有及时切断,产生漏电电流,导致保安器跳闸
回复
ljzeng808
2011年05月04日 22:08:45
7楼
可以加一个时间继电器,等备用的接触器断开后再将主接触器吸合,估计就没问题了。
回复
liuxianfeng8527
2011年05月05日 04:40:38
8楼
如图,两个电源多配置了保安器,接触器在有主电源的时候,备用电源不会工作,接线备用电源线圈接在主电源的常闭端口上。为什么在备用电源投运的时候,主电源来电源的时候,会造成主电源跟备用电源的保安器多会跳闸,有什么解决的办法没呢,请高手指教,谢谢。
再将:接线主电源线圈接在备用电源的常闭端口上就可避免备用电源投运的时候,不会跳闸了
回复
z1g2d3
2011年05月05日 09:38:42
9楼
楼上同志分析的很有道理
回复
sunxl87
2011年05月05日 11:05:45
10楼
谢谢 学习了
回复
youmeyer
2011年05月05日 11:41:42
11楼
主电备用电要有互锁装置.
回复

相关推荐

APP内打开