今天做了两栋活动房的临时电,现场领导要求,插座用绿色16MM相线,照明用黑色16MM相线,零线共用一根16MM的蓝线,我估算了设备功率,应该能达到要求负载,就按要求做了,结果今天厂方发来配电箱,箱内是一个三级总空开100A分下4个63A单级漏电开关,你说我该怎么接,零线接线是个端子,,,,,,,,,,, 假如A漏电开关的出线端 零线接线连接到B漏电开关的出线零线端 这样漏电开关还能否正常使用,。。。。。。。。
今天做了两栋活动房的临时电,现场领导要求,插座用绿色16MM相线,照明用黑色16MM相线,零线共用一根16MM的蓝线,我估算了设备功率,应该能达到要求负载,就按要求做了,结果今天厂方发来配电箱,箱内是一个三级总空开100A分下4个63A单级漏电开关,你说我该怎么接,零线接线是个端子,,,,,,,,,,,
假如A漏电开关的出线端 零线接线连接到B漏电开关的出线零线端 这样漏电开关还能否正常使用,。。。。。。。。
[
本帖最后由 dugufei_2002 于 2011-5-3 19:11 编辑 ]
2楼
A、B、C、三相进三级总空气开关,N接接线端子,下面的4个63A的漏电保安器,分别接在ABC三相中,N接接线端子,这样就是漏电了单相的漏保会工作,上面的总的空气开关就是起到过载跟短路保护的作用了
回复
3楼
零线不能互相串接,不能从第1个的出线接到第2个的进线,这样做的话,就等于一个保安器在使用了,只要一个动作了,其他几个多没电了。,
回复
4楼
厂方发来的进线端子已经接好了 问题的重点是在我的进线该怎么接 怎么用这个漏保
回复
5楼
加线不行的话左右把漏电开关的线圈线个撤掉!
回复
6楼
不用接零线的端子,直接走漏电不就可以了,照明可以再加个1P空开。
回复