8.5度区,高层剪力墙结构,人防地下室,人工挖孔桩,基础埋深5.8m,距岩层4m,地下水-2.3m,请问做桩筏还是桩梁,我现在是做桩梁,剪力墙落在梁上,节点处挖孔桩,但这样梁的配筋不知如何计算,急啊,各位高手请给点建议。谢谢!!!!请尽量把您的标题写详细些
8.5度区,高层剪力墙结构,人防地下室,人工挖孔桩,基础埋深5.8m,距岩层4m,地下水-2.3m,请问做桩筏还是桩梁,我现在是做桩梁,剪力墙落在梁上,节点处挖孔桩,但这样梁的配筋不知如何计算,急啊,各位高手请给点建议。谢谢!!!!
请尽量把您的标题写详细些
2楼
不知是否可用倒置的弹性地基梁计算。
我做过几个上部是砌体的弹性地基梁,效果不错。
计算程序如下;
回复
3楼
谢谢啊,希望更多高手指教,感激ing
回复
4楼
计算结果没有问题,大量工程实践为证。
我想剪力墙比砌体的刚度大的多,配筋较之偏小。
回复
5楼
桩梁没问题,对于砼墙落在梁上,我认为应该这样考虑:墙可以看成是大梁,所以只需要考虑墙两端的支座(也就是桩)的承载力,不过应该桩间距要小一点,要不荷载太大,也就是说墙太长,可以在墙中间加桩!
回复
6楼
用倒梁法就可以了,把剪力墙的传来的力落在梁上,后传到支座的桩上
回复
7楼
这个问题很简单的嘛,做人工挖孔桩,做程台桩嘛,剪力墙落在程台上面,不就可以了吗?程台之间要拉联系梁,程台计算在PKPM里有啊
回复
8楼
可按承台梁计算,计算模型桩基规范附录的.
回复
9楼
我觉得还是做承台好,传力比较直接。
回复
10楼
多谢各位的热心指教,小弟有收获
回复
11楼
应该考虑做承台,多桩的话协同受力效果明显
回复