柱上的预埋钢板位置未满足施工图要求,大多严重内陷,深达3.5cm,柱子横截面均被严重削弱,导致框架柱尺寸不满足施工图要求,而且许多柱是几面同时存在此严重质量问题;埋件内陷导致柱上已经制作好的节点板无法和埋件直接焊接。施工、监理、业主对于工程质量把关均是一路绿灯。作为设计方,本来不应该过多参与现场施工质量把关,但现在反而最担心施工质量了,每次我们设计方希望能够注重施工质量 ,但都明显是孤立无援。
请大家给出对此的处理意见?
2楼
处理意见应该设计方出,要当仁不让,不必客气。
回复
3楼
首先设计院进行复核看能不能满足承载力要求,如不能满足则进行外包钢板等进行加固处理。
回复
4楼
首先设计院进行复核看能不能满足承载力要求,如不能满足则进行外包钢板等进行加固处理。同意这个意见!
回复
5楼
谢谢诶各位建议 但是如果给他复核 问题一般不会有多大 这样的结果 施工单位还把质量放在心里吗 ?一般设计方直接回复不满足 让他们加固处理 设计院时间就是钱啊
回复
6楼
个人认为没有什么问题,我估计这个是工业厂房的柱子,工业厂房的设计保险系数都是很高的,有一次基础钢筋太密了,去请教了设计人员怎么施工,他怎么说“少放几根没事的”,我汗死了
回复