铁路下的排水管 急需请教
mysun7256
mysun7256 Lv.2
2006年04月25日 18:32:35
只看楼主

应该用钢管 可是钢管是不是没有充满度 不像钢筋混凝土管有充满度 多谢高人解答先!

应该用钢管 可是钢管是不是没有充满度 不像钢筋混凝土管有充满度 多谢高人解答先!
免费打赏
huawencai
2006年04月25日 23:23:47
2楼
污水管道要求非满流是从运行安全考虑的,与什么管材采无关.
好象没有"没有充满度"这样说法.

管道穿越铁道时,如果管顶离轨面距离小于1.2m,要采取防护措施。
一般情况下管道穿越铁路时要加防护套管或护函。
回复
mysun7256
2006年04月26日 10:35:34
3楼
你说得很正确!但是,我只知道一般的排水管用钢筋混凝土管,可是当排水管穿越铁路时,最好用钢管,钢筋混凝土管得水力计算表里有充满度,而钢管的水力计算表里就没有提及充满度,那么在钢管里的水位怎么算呢?
回复
peakye
2006年04月26日 11:34:28
4楼
晕倒,2楼的讲的比较清楚了。钢管的水力计算表里就没有提及充满度,那是因为钢管一般很少用于重力污水管道。如果排雨水的话按照满管流,充满度为1.0。
回复
mysun7256
2006年04月26日 11:53:08
5楼
这我也知道,我是要排生活污水,而且是要穿越铁路,我想用钢管,不应该用钢管么?
回复
peakye
2006年04月26日 13:07:25
6楼
水力计算表是常用资料,不常用的可以按照提供的公式进行计算。
你准备顶管过铁路?标高是不是够?如果都满足,钢管完全可以。
如果要倒虹,钢管就满管设计了。
回复
mysun7256
2006年05月13日 18:13:23
7楼
3k u !!!
回复

相关推荐