比如 G1.5-1.2 箍筋加密区和非加密区的配筋面积 18-0-18 梁上部左端。跨中。右端配筋面积 9-26-36 梁下部左端。跨中。右端配筋面积 VT5-0.5 梁受扭纵筋面积和抗扭箍筋沿周边布置的单肢箍的面积前面3个都很清楚....但是VT5-0.5对着SATWE配筋简图 如何手配钢筋呢..怎么考虑的,怎样取值?这个VT5 5平方厘米都要配成腰筋吗?是一侧配5平方厘米的腰筋还是2侧配5平方厘米呢?后面那个0.5呢??是不是要加进G1.5-1.2里面去呢????
比如 G1.5-1.2 箍筋加密区和非加密区的配筋面积
18-0-18 梁上部左端。跨中。右端配筋面积
9-26-36 梁下部左端。跨中。右端配筋面积
VT5-0.5 梁受扭纵筋面积和抗扭箍筋沿周边布置的单肢箍的面积
前面3个都很清楚....但是VT5-0.5
对着SATWE配筋简图 如何手配钢筋呢..怎么考虑的,怎样取值?这个VT5 5平方厘米都要配成腰筋吗?是一侧配5平方厘米的腰筋还是2侧配5平方厘米呢?后面那个0.5呢??是不是要加进G1.5-1.2里面去呢????
菜鸟恳请高手解答一下.希望能有详细的过程?????万分的感谢!!!
2楼
顶起来...没有人回答么?
回复
3楼
举个例子,截面200X600的框架梁,VT5-0.5,N4ф14=616mm2>500mm2,1ф14=154mm2>50mm2,腰筋有间距的要求,具体看03G101-1图集(修订版)
回复
4楼
刚看到中科院关于这方面的资料,正在研究中,别人说的不一定可信,更何况对于这个的各种说法五花八门,又没有给出自己说法的依据,还是要自己通过计算书研究研究。到时候告诉你。
回复
5楼
对于114=154mm2>50mm2有点疑问,0.5应该是抗扭箍筋沿周边布置的单肢箍的面积,如果你的梁配的是ф8的我想就够了,就可以不去考虑这个问题了,因为50.8mm2>50mm2。
回复
6楼
期待你详细的解答..谢谢
回复
7楼
5 抗扭纵筋全部面积(理论上可以加入富裕的角筋和面筋)
0.5 是抗扭箍筋单支面积,满足这个后 总的面积还要满足
严重同意楼下的,和当初总共讲的非常相似(本人实在是记不住那些数字),不知道哪里去找出处啊
多谢楼下的楼下的楼下的....仁兄提示啊
12楼的说的都是关键点啊 收藏此帖了
[
本帖最后由 hejie19871 于 2011-5-10 15:53 编辑 ]
回复
8楼
以前一个老师是这样跟我说的V5-0.5中的5是全部扭筋,其中35%由面筋承担,35%由底筋承担,中间承担40%,即500*0.35=175的面积加到面筋跟面筋面积加起来配面筋钢筋,175的面积加到底筋跟底筋钢筋面积加起来配底筋面积,然后500*0.4=200的面积是中间的,4根8的圆钢(面积201)就够了,然后0.5是单根截面面积,8的圆钢50.3大于50,。不过我一般都是要4跟12的,毕竟梁腰筋我也是要直径12的,也没人说过,我没怎么查规范,不知道有最小直径要求不,你自己查查看记得跟我说声哈!哈哈
回复
9楼
8楼的这种做法基本是正确的 因为起抗扭作用的钢筋不止有腰筋,沿梁截面四周的钢筋都起到抗扭作用。
回复
10楼
5表示受扭纵筋的总面积,0.5表示受扭箍筋的单肢截面积,而非受扭纵筋的最小面积
回复
11楼
回复7楼
你的这个图不是说明上部、中部、下部各个分担多少。
而是:(图中假设的钢筋直径都相同)
图1:上部3根,总的3根,3/8=.375,近似取.35(中部、下部类似)
图2:上部3根,总的10根,3/10=.30,取.30
图3:上部3根,总的12根,3/12=.25,取.25
图4:上部3根,总的14根,3/14=.21,近似取.20
回复