SATWE配筋简图 VT5-0.5 如何手配钢筋??求助
leng888888
leng888888 Lv.7
2011年05月02日 23:55:12
只看楼主

比如 G1.5-1.2 箍筋加密区和非加密区的配筋面积 18-0-18 梁上部左端。跨中。右端配筋面积 9-26-36 梁下部左端。跨中。右端配筋面积 VT5-0.5 梁受扭纵筋面积和抗扭箍筋沿周边布置的单肢箍的面积前面3个都很清楚....但是VT5-0.5对着SATWE配筋简图 如何手配钢筋呢..怎么考虑的,怎样取值?这个VT5 5平方厘米都要配成腰筋吗?是一侧配5平方厘米的腰筋还是2侧配5平方厘米呢?后面那个0.5呢??是不是要加进G1.5-1.2里面去呢????

比如 G1.5-1.2 箍筋加密区和非加密区的配筋面积
18-0-18 梁上部左端。跨中。右端配筋面积
9-26-36 梁下部左端。跨中。右端配筋面积
VT5-0.5 梁受扭纵筋面积和抗扭箍筋沿周边布置的单肢箍的面积
前面3个都很清楚....但是VT5-0.5
对着SATWE配筋简图 如何手配钢筋呢..怎么考虑的,怎样取值?这个VT5 5平方厘米都要配成腰筋吗?是一侧配5平方厘米的腰筋还是2侧配5平方厘米呢?后面那个0.5呢??是不是要加进G1.5-1.2里面去呢????
菜鸟恳请高手解答一下.希望能有详细的过程?????万分的感谢!!!
免费打赏
kayllen
2011年05月06日 23:08:54
12楼
本帖最后由 kayllen 于 2016-7-7 18:39 编辑

今天有点时间结合资料和pkpm梁计算书研究了下。
VT5-0.5中的5需要配到腰筋和上下部钢筋中,18-0-18 和9-26-36是按正截面受弯算出来的,自己也复核了下,不包含抗扭纵筋。PKPM自动配筋的方法是(资料说):没有构造腰筋,配在腰筋上;有构造腰筋且面积小于抗扭纵筋面积,不增加腰筋数量和直径,直接将多出来的那部分分配到顶筋和底筋上。
G1.5-1.2中已经是剪扭箍筋面积Astv,不能再叠加受扭箍筋面积Ast1(即0.5),Ast1只决定箍筋的最小直径,这从计算书也可以看出来,手上的资料也是这么说的,不能再叠加。

[ 本帖最后由 kayllen 于 2011-5-6 23:20 编辑 ]

补充:
纵筋以均匀对称布置为原则。但是我认为,不均匀布置,钢筋也能相继屈服后,混凝土才压坏,只是各纵向钢筋有可能不同时屈服。
我认为,纯扭构件的变角空间桁架模型推导中,假设的是四周α角相同,所以均匀布置纵向钢筋才能满足,但是如果不均匀布置(但左右对称,先不谈不对称),只是各个面的α角不同,构件会自己改变各个面的α角以满足各个面纵筋同时屈服,即使不同时也能相继屈服,毕竟开裂后的构件不是连续体,不能以连续体的思想来考虑,由于α角的改变各面斜腹杆混凝土受力不一样,最后才压坏,只是公式中混凝土项的系数0.35是否因为裂缝的开展的影响有多大变化需要试验来印证。(各个纵筋不是相差太太太大的前提)
最后,以规范规定的均匀对称布置为大原则。

回复
polly_friday
2011年05月06日 23:35:54
13楼
问下你在哪里看到的 pkpm自动配筋的解释啊?找了好久都没找到啊
回复
muzi_1987
2011年05月07日 16:25:58
14楼
谢谢12楼的解答,看来自己还真的是菜鸟。什么东西只是看着表面啊。
回复
phlyman
2011年05月10日 18:40:55
15楼

个人认为楼上的应该是正确的~~
回复
leng888888
2011年05月10日 21:37:22
16楼



GOOD。。谢谢上面各位的解答 懂了!
回复
a553540
2011年05月10日 21:47:36
17楼
12楼说的很详细,
回复
zxhelen89542
2011年07月25日 15:49:17
18楼
7#楼的,你那张图哪来的,配筋分配可以按这张图吗?
回复
zxhelen89542
2011年07月25日 15:54:40
19楼
PKPM自动配筋的方法是(资料说):没有构造腰筋,配在腰筋上;有构造腰筋且面积小于抗扭纵筋面积,不增加腰筋数量和直径,直接将多出来的那部分分配到顶筋和底筋上。
在那本书上? 请教

qq_1615730996973:pkpm用户说明

回复
yougome
2011年07月27日 22:14:46
20楼
把梁配筋的抗扭部分作了说明,很好学习了
回复
xichundanlong
2011年07月28日 09:43:59
21楼
AST---梁受扭纵筋的面积
AST1----抗扭箍筋在预设箍筋间距范围内沿周边布置的单只箍筋面积
回复

相关推荐

APP内打开