现有一工程,有两台冷冻机组(90KW),两用一备冷却泵和冷冻水泵一套(分别是11KW和7.5KW),外带一点机房内的排风和送风小电动机。由低压柜出线配电,出线开关整定为400A,出线电缆设计为YJV 3X240+2x120(离配电房大约20m),施工成YJV 3X185+2X95。低压柜出线后在机房设置动力柜,配给主机的电缆为YJV 3X95+1X50。(大约10m左右)目前一台主机运行,两台冷却水泵和两台冷冻水泵在使用(实际上不需要两台使用)。问题在于给主机供电的电缆发热估计温度在35~40度左右,(上午,个人觉得很正常),而给整个机房供电的185主电缆发热的温度大概是40~45度左右,甲方及监理认为不正常,个人认为有点不正常(但考虑虽然大电缆电阻率小,电阻小,发热小,但线路长点,电阻也差不多,发热也差不了多少),没有具体计算。请问大家这样正常吗?还是大电缆质量有问题?怎么判断?谢谢!
自己顶一下,免得沉下去.
回复
3楼
晕倒,继续顶
回复
4楼
楼主,以后请说得明白一些,就有人顶了。是一台90KW还是两台加在一起算90KW?如果不是特别短、长的线缆,温升(注意:不是发热温度)与长度没有关系。
回复
5楼
是啊,把问题表达清楚,帮你分析一下,不清楚不好下结论
回复
6楼
不好意思,机组是每台90KW,冷却水泵和冷冻水泵每台分别是11KW,7.5KW。
回复
7楼
温度是有些高了。。。
回复
8楼
楼上的请说说原因,谢谢!
回复
9楼
把大小电缆每根线的电流测量一下,测一下电缆导体面积,看看电缆上的标志。电缆的温升是怎么得到的?
回复
10楼
检查一下185电缆通过的电流,电源及机组侧的三相电压会有助于你的分析。
回复
11楼
先搞清楚两台冷却水泵和两台冷冻水泵是不是一备一用