请教应急照明设计中的一个问题
hs30
hs30 Lv.2
2006年04月25日 16:52:15
来自于照明工程
只看楼主

在自带蓄电池的应急照明设计中,持续式疏散指示灯可否与非持续应急照明灯具共接在同一回路中.请教各位发表高见.

在自带蓄电池的应急照明设计中,持续式疏散指示灯可否与非持续应急照明灯具共接在同一回路中.请教各位发表高见.
免费打赏
mlpp419
2006年04月26日 22:36:56
2楼
以下是引用hs30在2006-04-25 16:52:15.0发表的内容:
在自带蓄电池的应急照明设计中,持续式疏散指示灯可否与非持续应急照明灯具共接在同一回路中.请教各位发表高见


可以接在同一个回路中,只是应该加一根自充电线,用于保证在停电情况下,带蓄电池应急照明灯成闭合回路。。

见识浅薄,请多多指教》》
回复
zwlecs911
2006年04月28日 09:27:26
3楼
不宜,自带蓄电池的应急照明平时一直处于浮充电状态,回路不可以断电,而非持续应急照明灯具随时处于受控状态,回路经常断电,对自带蓄电池的应急照明的蓄电池不好。
回复
tcwzh
2006年04月28日 11:15:12
4楼
《民规》第11.8.9 疏散照明采用带有蓄电池的应急照明灯时,正常供电电源可接自本层(或本区)的分配电盘的专用回路上,或接引自本层(或本区)的防灾专用配电盘。
非持续应急照明若不是疏散照明的话,不能和疏散照明接在同一回路中。
回复